Тема закрыта можно в корзину.
Вид для печати
Тема закрыта можно в корзину.
Функциональное заземление FG потому так и называется, что оно необходимо для нормального выполнения устройством своих функций.
В 99% случаев это связано с вопросами электромагнитной совместимости.
Ознакомьтесь - "Руководство по подключению и заземлению в устройствах промышленной автоматики" - уверен, будет полезно.
А реле от контроллера управляются? Тогда, может, просто на обмотки реле демпфирующие цепочки установить, как оно и полагается? А то ведь сейчас выбросы в контроллере гасятся, со всеми вытекающими...
ТС-у. Помехи проще подавить в источнике, чем на входе приемника этих помех. Так что ставьте RC- цепи или диоды (в случае питания обмоток реле от постоянного напряжения).
Просто диоды в обратном включении параллельно обмотке DC-реле слегка затягивают время отключения. Когда это критично, это следует учитывать.
Всегда перед БП ставлю БСФ, так на всякий случай, и пока подобных проблем не было..
В дополнение к RC- - цепям на реле можно добавить пленочный конденсатор 0,1 - 1 мкФ непосредственно на клеммы питания ПЛК.
ИПБ-"фуфло", БСФ не помогает, ПЛК сбоит... Все так плохо - не применяйте ОВЕН и не будоражьте форум!
В чем собственно Ваш вопрос, на который Вы с уверенностью сами уже выдали ответы?
Источниками помех м.б. многие факторы, из здесь неозвученных я бы добавил помехи от катушек контакторов и собственно нагрузок их коммутируемых. Это гораздо более энергетические факторы, нежели относительно маломощные катушки реле.
Еще один фактор - монтаж. Одна и та же схема с одинаковыми элементами, может сбоить, если силовые цепи с "грязной" нагрузкой завязать в один жгут с входными сигналами, а может и замечательно работать, если эти цепи разнести хотя бы см на 10.
В своей практике почти никогда не использовал ни БСФ, ни еще какие т.п. "приблуды", просто брал аппаратуру, которая действительно устойчива к ЭМП, исключал паразитный монтаж, ну и конечно "родные" "пламягасители" на катушки. Но правда и ОВЕН (ПЛК и пр. ХайТек) я не применял :=)
Дельная мысль, кстати. http://www.kolobok.us/smiles/light_skin/good2.gif
Особенно если питание на шкаф управления подведено тонюсенькой "соплёй", в результате чего имеем большое сопротивление петли фаза-ноль и перепады в сети питания (блинки) при коммутации.
Что касается помех от "относительно маломощных катушек реле" то я бы их со счетов в общем случае не сбрасывал, но в этом конкретном, когдаЦитата:
Все РЕЛЕ на ~220В