Подскажите, реле RP-403dl нормально открытые контакты 4 в параллель, выдержат тэн 1,5кВт?
Вид для печати
Подскажите, реле RP-403dl нормально открытые контакты 4 в параллель, выдержат тэн 1,5кВт?
Выдержат, но не долго.
в чём недолгость?
в количестве коммутаций или во времени включенного состояния?
Из-за неодновременного срабатывания контактных групп ток потечёт только через первый сработавший контакт, а на остальных напряжение для пробоя окисной пленки будет слишком мало.
Поэтому не выдумывайте, а используйте реле (или пускатель) с достаточно мощной контактной группой.
Вторым косяком будет то, что из-за комутационных токов у реле очень легко залипают контакты. Механика нежная.
Нет. Это еще использовалось в советских контакторах. Как сейчас помню лекции по электрическим аппаратам, на которых говорилось, что за счет переката и проскальзывания происходит разрушение окисной пленки и прочей грязи на поверхности контактов. На занятия преподаватель приносил живые электрические аппараты (благо завод всесоюзного значения по их производству был через дорогу от учебного заведения ;)), где все это наглядно было видно.
Да. Это также используется в контакторах, рубильниках, расцепителях и прочих коммутационных аппаратах, но за 30 с лишним лет работы только у китайцев в споттере (приварочный аппарат для вытяжки при авто-кузовных работах) я видел параллельное включение контактных групп пускателя.
Интересно, сколько он ещё протянет.
Если пускатель коммутирует индуктивную нагрузку, то в момент включения броска тока быть не может. За время нарастания тока до номинального значения все контакты группы гарантированно замкнуться и ток более менее равномерно распределиться. Красота. ;)
Для идеальной индуктивности не может, для реальной - может.
"Оциллограммы токов включения современных трансформаторов показывают, что броски тока превосходят амплитуду нормального намагничивающего тока раз в 100—120. Так как нормальный намагничивающий ток составляет 5—10% нормального тока нагрузки, то броски тока при включении могут превосходить нормальный ток нагрузки в 8—12 раз. Такие токи опасны для приборов, включенных в цепь трансформатора,"
http://www.tor-trans.com.ua/turn-on-...sformator.html
Красота будет потом, когда от перегретых контактов случиться пожар и все сгорит. автор,брось хирней заниматься. сказана.ставь пускатель и все. если свое сгорит будет обидно, а если чужое спалишь, придется платить.сумма уж не как у нулевого пускателя будет.
Из 200 штук MR-207A пока попались 5 экземпляров которые странно себя ведут после начала эксплуатации. На контактах (даже на тех которые не используются) как будто появляется окисная плёнка, хотя на внешний вид контакты чистые и нагрузка слабомощная (на посильнее нагрузке такого пока не встречал ), сигнал получается сильно заниженный или нет совсем. Потрёшь такие контакты "нулёвкой" и вроде опять всё нормально.
Вот теперь и думаем, что надо от них, этих реле, наверное отказываться.
Понятно, что за китайскими производителями нужен глаз да глаз, но существуют и вполне объективные особенности применения т.н. "сухих контактов".
Особенно ярко эти особенности проявляются при подключении контактов к DI ПЛК.
Тут дело в том, что при малом токе через достаточно мощный (обычный электротехнический) контакт величины этого тока недостаточно, чтобы обеспечить электрическую очистку поверхностей контакта и малое переходное сопротивление контактной группы.
Есть такое понятие - "минимальный коммутируемый ток". Ниже этого тока механически сомкнутые контакты могут оставаться разомкнутыми электрически, точнее - иметь весьма большое сопротивление, которое не позволяет говорить об уверенном срабатывании DI ПЛК..
Стандартная цепь DI от ПЛК (ок. 5 мА) через обычный контакт не состоянии обеспечить так называемый "ток смазки", разрушающий поверхностную окисную плёнку на контактах. Ещё сорок пять лет назад ф.Allen-Bradley (давно поглощена ф.Rockwell Automation) в своих руководствах по подключению модулей DI постоянного тока предупреждала пользователей своих первых ПЛК об этой проблеме и рекомендовала подгружать контакты кнопок, концевиков и т.п. устройствна входе DI током не менее 20 mA.
При наличии в атмосфере масляной аэрозоли, пыли или агрессивных газов проблема усугубляется.
Если нет возможностей использовать герконы, то чаще всего обычные контакты просто подгружают до тока коммутации в 20-30 мА резисторами.
Для этого выпускаются специальные блоки нагрузок.
Пример отечественных изделий:
Более подробно об этой проблеме можно прочесть в книге "Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера", Авт.коллектив, С.Пб-2001 на страницах 22-29.
Книга есть и в сети Интернет:
Определение терминов "сухой контакт" и "смазывающий ток" даны на стр.28, рекомендации по обеспечению надёжной работы контактов можно найти на стр.51.
============================
PS
Ну не странно ли? Начинали с ситуации вызванной ограничениями по максимальному коммутируемому току, а пришли к обсуждению ограничений минимального.
Вот такая вот эпидерсия...
хорошо, подскажите пускатель, чтобы занимал место как 2 однофазных автомата.
https://shop220.ru/product512.htm
Подобные есть у большинства производителей.
Именно. Вот весьма демократичный CHINT : контакторы модульные NCH8
И вот PDF-брошюра на них
Спасибо!!!
[QUOTE=Ryzhij;266592]Понятно, что за китайскими производителями нужен глаз да глаз, но существуют и вполне объективные особенности применения т.н. "сухих контактов".
Особенно ярко эти особенности проявляются при подключении контактов к DI ПЛК.
Тут дело в том, что при малом токе через достаточно мощный (обычный электротехнический) контакт величины этого тока недостаточно, чтобы обеспечить электрическую очистку поверхностей контакта и малое переходное сопротивление контактной группы.
Есть такое понятие - "минимальный коммутируемый ток". Ниже этого тока механически сомкнутые контакты могут оставаться разомкнутыми электрически, точнее - иметь весьма большое сопротивление, которое не позволяет говорить об уверенном срабатывании DI ПЛК..
Стандартная цепь DI от ПЛК (ок. 5 мА) через обычный контакт не состоянии обеспечить так называемый "ток смазки", разрушающий поверхностную окисную плёнку на контактах. Ещё сорок пять лет назад ф.Allen-Bradley (давно поглощена ф.Rockwell Automation) в своих руководствах по подключению модулей DI постоянного тока предупреждала пользователей своих первых ПЛК об этой проблеме и рекомендовала подгружать контакты кнопок, концевиков и т.п. устройствна входе DI током не менее 20 mA.
При наличии в атмосфере масляной аэрозоли, пыли или агрессивных газов проблема усугубляется.
Если нет возможностей использовать герконы, то чаще всего обычные контакты просто подгружают до тока коммутации в 20-30 мА резисторами.
Для этого выпускаются специальные блоки нагрузок.
Пример отечественных изделий:
Более подробно об этой проблеме можно прочесть в книге "Мощные электромагнитные реле. Справочник инженера", Авт.коллектив, С.Пб-2001 на страницах 22-29.
Книга есть и в сети Интернет:
Определение терминов "сухой контакт" и "смазывающий ток" даны на стр.28, рекомендации по обеспечению надёжной работы контактов можно найти на стр.51.
============================
У меня на заводе установлена КНС . 5 уровней . Датчики MS 1 . Сигнал поплавков уходит в контроллер . могу лия применить модуль нагрузок К981 , К401 ,К 402 . И как правильно его подключить ?