Сходу, какие протоколы поддерживают?
Сходу, какие протоколы поддерживают?
Сейчас Modbus TCP. Дальше SNMP и MQTT
модбас по UDP будет, с модулями по моему как раз самое то, зачем проверять целостность передаваемых данных, если опрашивать модули каждые N-атцать миллисекунд
Ролик показали, а где явки - пароли? Цена, когда в продаже?
В среднем это +15% к стоимости аналогичного модуля из линейки Мх110.
Пока дискретные модули в бета-тестировании. Они первыми и появятся в продаже. Аналоговые уже в конце осени.
Добрый день !
На борту модуля два порта ethernet, поддерживается ли bypass в случае подключения шлейфом? Планируется ли поддержка PoE ?
Крайне интересует поддержка MQTT модулями, есть ли информация по примерным срокам реализации ?
Я так понимаю планируется аналог модулям ET/MQ-7xxx от ICP DAS только в нормальном форм факторе и с более вкусной ценой.
bypass - конечно есть
PoE - нет пока, весьма не дёшево
MQTT - приступим после начала продаж аналоговых
аналоги ET - уже есть
MQ- см п.№3, постараемся сделать не отдельной линейкой, а совместно с Модбус TCP
я правильно понял что в документации второй абзац должен относиться к 312
Такая формулировка, что выбрать Ethernet тоже не верна. Изначально модуль может не находится в моей сети и в первую очередь для выставления нужного IP-адреса я должен зайти в конфигурирование по USB. Мне кажется логичнее написать выбрать STMicroelectoniks
Но тут есть волшебная кнопка "OButton", которая позволяет назначать адреса одним нажатием. И не важно в какой подсети был прибор. Все тестеры полюбили OButton!
Возможно, кто то влюблен и в Кардашьян. Найти айпи и для меня не проблема, но в документации описана последовательность которую должен произвести среде статистический пользователь, ни о какой кнопке ему тут не рассказывается. Проще сделать руководство с нулевым уровнем вхождения, чем потом отвечать на форуме почему не виден прибор
как по документации, так и самостоятельно на данный момент не смог решить вопрос с установкой диапазона измерений, это где и это как? Для не подготовленного сложно понять что требуется выставить определенный период опроса и тогда диапазон сам сформируется
В облаке, изменив время оперативного опроса на 30с, график перестает показывать актуальные значения, вернул обратно на 15с. Теперь нажав кнопку обновить, график заканчивается на последнем по времени опросе,т.е как и положено
ЗЫ ставил 20 сек тоже замирает график, ставил 10 секунд работает но не долго, потом тоже виснет отображение, а опросы идут постоянно
Подскажите плиз, а когда дискретные модули можно ожидать в продаже? И где можно посмотреть всю линейку?
столкнулся с некоторыми странностями. Опрашивал модуль по модбасТСР сперва с панели, всё ок, с конифгурации плк100 - всё ок, через библиотеку syslibsocket - нет ответа от модуля. Сменил в программе контроллера IP на адрес ПК, где запущен эмулятор слейва вновь всё ок.
т.е. модуль таки не удалось опросить , а эмулятор нормально?
UPD.
модуль на момент тестирования опрашивался Облаком или кем то ещё?
как раз только что разобрался,скорее всего дело в прошивке, если раньше я просто посылал запрос, сразу переходил к приему. То теперь нужно дожидаться что функция посылки данных вернет результат отличный от нуля, только после этого переходить к приему. Хотя может и облако как то влияет, оно подключено к модулю. Сейчас удается считать данные из модуля с плк100 библиотекой
в ранних версиях ПО модулей было ограничение на 2 сокета, в последних версиях должны быть запланированные 4 , поэтому уточнял вопрос по количеству коннектов к модулю ( могла быть одной из причин отсутсвия связи с модулем)
Погорячился я видимо подумав на плк, ведь с эмулятором слейва, точно такой же код работает. Интересно как я выяснил, когда останавливался процесс на шаге приема ответа по началу я закрывал сокет(т.е. выполнял последний шаг) и начинал с начала, с открытия посылки запроса, вечером лень было выполнять лишнюю работу, вместо последнего шага выполнил предыдущий перед приемом, на повторный запрос моментально был получен ответ. Другими словами мне было достаточно два раза послать запрос, чтоб модуль ответил, поэтому я и поставил переменную на возврат функции и когда она получила значение больше нуля данные с модуля начали поступать. Возможно как то второй мастер с облака как то мешает
Вот если читать только документацию, не занимаясь практикой с обнулением совсем становиться не понятно, то ли ноль, то ли единица, сколько по времени все же подавать, послать один раз запрос или через время записать вновь значение отличное от первого запроса. Зачем менять регистр текущего времени, если речь о входах, вообще ни какого разъяснения
Не знаю, когда в облаке удалил все опрашиваемые параметры это считается что нет соединения с модулем? С контроллера попытался сделать опрос двумя мастерами, через конфигуратор и библиотеку, конифигуатор через раз перестает вести опрос(на скрине он master). CountErrors со скрина отображает количество не соответствий поданных импульсов в пачке на модуль и считанных по модбас библиотекой, тут правда ошибки посыпались когда я еще дополнительно подключился к модулю через конфигуратор, на нем так же как и плкашный показания сперва шли на второй-третьей пачке ипульсов подсчет прекратился. trace это то что сименс послал на модуль, slave это показания снятые через syslibsocket с 160 адреса модбас модуля
ЗЫ на мелком скрине видно что количество ошибок увеличилось, тут вообще не подключался к модулю чем то еще кроме того что работает в плк
Если на борту два порта Ethernet можно рассчитывать на поддержку EtherCAT?
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post269512
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post254088
уже двое хотят UDP :) ну пжлст
Если двое хотят - это повод для встречи :D
Где можно скачать 3d модели в формате stp модулей Ethernet Мх210?
Здравствуйте!
Будет возможность подключить новые модули к СПК207 ?
Да, уже подключали.
Добрый день, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Используем модуль МК210-311. Проблема такая, к выходам подключены светодиодные лампы на 24 вольта , когда выходы неактивны светодиоды имеют слабое на на глаз заметное свечение, отключение контроля обрыва нагрузки ничего не даёт, при активации выхода всё работает как положено (срабатывает реле), получается что то похожее на слабую подсветку, но ведь выходы сделаны сухими контактами на них потенциала быть не должно. Получается что там всё таки что то присутствует раз Светодиоды светятся. Конечно это не страшно , но непонятно
Здравствуйте, genka1908.
Ниже представлена выдержка из руководства по эксплуатации МК210-311.
Вложение 40325
При размыкании реле модуля в цепи нагрузки остается резистор 200 кОм параллельно контакту реле. При питании нагрузки напряжением 24 В ток в цепи будет не более 120 мкА без учета сопротивления нагрузки. Для управления светодиодными лампами лучше использовать модуль МК210-301 без контроля обрыва нагрузки.
Спасибо, за ответ примерно так и думал.Жалко что сопротивление нельзя полностью отключить.
Добрый день!
Конфигуратор что, под XP не работает? Вот это сюрприз! :mad:
Хотя бы в документации/аннотации об этом сказали.
Всем Добрый ... что есть https://www.owen.ru/forum/images/smilies/smile.png
to All.
1. Есть ли положительный опыт использования примерно 40-ка модулей с СПК1хх?
имхо. работать должно.
"Овен" пробовал?
2. Кто-нибудь, случайно https://www.owen.ru/forum/images/smilies/rolleyes.png, подбирал коробку/щиток для установки одного (опорционально двух) такого модуля?
зы. Заранее спасибо.
Добрый день.
К модулю МВ210-202 к входам 3-4 подключен энкодер. Не могу понять из регистра с каким адресом считывается состояние счетчика энкодера.