Сообщение от
Eugene.A
В таком случае, если понизить мощность первой ступени невозможно, качание температуры неизбежно, пока не увеличится теплосъем. Задача - избавиться от излишней "суетливости" электропривода, чтобы зря его не изнашивать. Только на позапрошлой неделе настраивали ТРМ232, тоже попыхтели. Но мы настраивали предварительно, щит еще не на объекте, поэтому с регулировками отопления не занимались. Надо увеличивать интегральную составляющую, и не обращать внимание на качку температуры. С ней не поборешься при пуске-останове горелки. За счет большой инерционности системы отопления эти колебания большой роли не играют. Единственное - тепловые расширения не идут на пользу ни котлу, ни системе. Но когда подключите всех потребителей проблема должна уйти. Вот для этого отчасти системы отопления делают на нескольких котлах меньшей мощности, и для резерва, и для более гибкого управления мощностью, и применят каскадное управление котлами.