ПЛК 150. Проект имеет 3 таймера. По каждому выполняется своя работа. Вдруг отключили свет, на пару минут, возможно ли при этом как-то заморозить проект и при включении эл. энергии продолжить работу с точки останова???
Спасибо!
Вид для печати
ПЛК 150. Проект имеет 3 таймера. По каждому выполняется своя работа. Вдруг отключили свет, на пару минут, возможно ли при этом как-то заморозить проект и при включении эл. энергии продолжить работу с точки останова???
Спасибо!
Используйте в качестве таймеров счетчики, объявите их энергонезависимыми.
Счетчик CTU, подайте на него импульсы с генератора BLINK, по достижению заданного числа его выход станет TRUE.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15964
ага, а время с таймера не запишешь в Retain?
а если время запоминать при отключении и при
включении в таймер его загонять.
А какие выдержки времени у таймеров?
Можно же использовать системное время.
Ну тогда не знаю, подать на быстрый вход сформированный импульс 50 Гц и считать их.
А где прочитать о проблеме с миллисекундами? Это только у ПЛК150 или у всех? Выйду на работу - попробую. Вот только как точность проверить?
да, у меня запуск от реального времени задан. Т.е. я задаю время каждому таймеру . И пересчитываю, когда закончится время трех таймеров. Но если свет откл/вкл, тогда и начинается билиберда. Так все в принципе устраивает, но вот с энергией хочу заморочиться.