Добрый день.
Требуется реализовать счетчик времени наработки ПР200 с выводом информации на его дисплей.
Считать должен от включения до выключения питания.
Сохраняться в энергонезависимой памяти.
Поделитесь макросом / примером.
Вид для печати
Добрый день.
Требуется реализовать счетчик времени наработки ПР200 с выводом информации на его дисплей.
Считать должен от включения до выключения питания.
Сохраняться в энергонезависимой памяти.
Поделитесь макросом / примером.
Переделывать макрос не надо нужно в свойствах счетчика поставить энергонезависимость и на выход поставить переменную и вывести ее значение на экран.
Или искал плохо, или не написано нигде: а на сколько циклов перезаписи рассчитана энергонезависимая память в ПР200?
На вашу и мою жизнь хватит ,с учетом того что запись осуществляется при выключении питания ..(50000раз ;))
50000 =50000дней =около 150лет (без выходных) .;)
А запись только по отключению питания? Не по изменению?
Подобных тем, немерено было: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22511
Спасибо, жаль, что нет FAQ с подобными частыми вопросами. Или может есть, но я его не нашел
Вот на обсуждение мой вариант счетчика с выводом на экран часов в формате 00:00:00. Жду любые замечания и предложения
Сергей0308, не много не понял вас, в свойствах экрана (количество часов) можно увеличить число символов до 6 и максимальное количество часов будет 65536, это получается 65536/24/365=7,5 лет, но ни как не 2,5 часа. Я думаю для оборудования 7,5 лет непрерывной работы это хороший срок.
счетчик работает так: при появлении сигнала на вход I1 начинается отчет времени, при пропадании сигнала отчет времени останавливается и время запоминается, при появлении сигнала на входе I1 счет времени продолжается. Максимальное количество часов будет выглядеть так 65536:00:00 (часы:минуты:секунды)
Так Вы ещё и в программу посмотрите, там счётчик часов сбрасывается по достижению 60 и начинает считать заново!
Вложение 26895
Понял, вечером исправлю. Спасибо
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post110111
Делал 32-х разрядный счетчик универсальный, в примере переменные выставлены как раз для времени + возможность сброса и стекирования. Сигнал тиканья заводить снаружи.
CTN в ОЛ к сожалению 16-ти разрядные
Я недавно приступил к изучению ОЛ, пока разбираюсь, вечером посмотрю ваш пример, спасибо за пример