Добрый день! Подскажите, пожалуйста, недорогой преобразователь интерфейсов из Modbus RTU (slave) в modbus TCP (master). Лучше аппаратный, но можно и программный.
Спасибо
Вид для печати
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, недорогой преобразователь интерфейсов из Modbus RTU (slave) в modbus TCP (master). Лучше аппаратный, но можно и программный.
Спасибо
ПЛК 100, лучше 110М2.
Ну, если не удалят.
1. Простейший и в одну сторону http://icp-das.ru/catalog/industrial....html?wonds=0& Подходит в 90% случаев.
2. C определенными наворотами, иногда надо http://russia.novatek-store.com/shop...ov-et-485.html
bladerunner , вам нужен Мастер, чтобы собирал данные с RTU и с него забирать по TCP ?
Тогда вам может нужен не преобразователь интерфейсов а шлюз, они работают несколько иначе.
вот еще один вариант -вполне рабочий: Конвертер TELEOFIS ER108-L4U Ethernet/RS-232/RS-485
capzap, разница в том, что шлюз опрашивает устройства без участия ПК, просто преобразователь без ПК не работает и понятия мастер слейв у него не может быть по определению, так как мастер в данной связке именно ПК.
А раз человек заикнулся о мастере, может он хочет именно шлюз ?
Всё равно не пойму о чем Вы. Есть некая программа на ПК, в которую не подцепить ничего кроме модбасТСР (по тому что вариантов на самом деле много, можно просто быть клиентом ОРС), вот этой программе какая разница у кого она будет забирать данные, у шлюза или через преобразователь с самого устройства модбасРТУ
capzap как правило шлюзы позволяют подключаться не одним ПК а нескольким, при этом опросом устройств RTU шлюз заведует сам.
ПК можно выключить, а опрос будет продолжаться.
Все зависит от задачи, которая нужна, если один ПК и он всегда в работе и опрос только с него, достаточно простого конвертера.
шлюзы как правило дороже.
Да, еще есть Ethernet- RS485, они еще дешевле, и там протоколы не ограничены Modbus, но ПО должно понимать, что оно работает с COM портом через Ethernet.