Возможно ли такое реализовать ПЛК 63 + 4 штуки МВ110-32ДН по RS-485 и выводить все сигналы на панель Weintek? Если есть у кого пример скиньте пожалуйста, заранее спасибо.
Вид для печати
Возможно ли такое реализовать ПЛК 63 + 4 штуки МВ110-32ДН по RS-485 и выводить все сигналы на панель Weintek? Если есть у кого пример скиньте пожалуйста, заранее спасибо.
Не в тему ответ.
Кто-нибудь делал подключение Weintek и ПЛК63 по RS232? Такое возможно или нет?
встроенный порт для работы с кдс.
купите порты расширения. 485 или 232 без разницы.
работать с ваентек будет. эта панель со всем работает.
кдс- среда программирования CoDeSys
http://www.owen.ru/catalog/programmi...plk73/72151528
Я невнимательно прочел тему.
Здравствуйте!
ПЛК63, как слейв-устройство уже сконфигурирован по-умолчанию, для пользовательских переменных, которые создаете в конфигурации ПЛК есть возможность задания адреса регистра из допустимого диапазона, настройки порта RS485 также доступны для изменения.
Но если у Вас ПЛК63 по RS485 будет опрашивать модули ввода/вывода, то панель Вы должны настроить, как слейв-устройство (не помню есть ли у Wientek возможность настроек панели в качестве слейва) для подключения к ПЛК63 по RS485. Либо подключайте панель по RS232, настройки порта RS232 ПЛК63 фиксированные и недоступны для изменения (115200, 8-N-1, адрес 16).
слейв есть. все есть
Кто-нибудь может поделиться примером соединения ПЛК63 и Weintek по RS-485 Modbus?
Веинтеком не смогу поделиться, а вот для ПП270 пожалуйста:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13581
Но принцип абсолютно одинаковый.