ТРМ 202 подключение
Добрый день, уважаемые форумчане. Очень нужна Ваша помощь, я в этой теме новичок и уже мозг мой реально не выдерживает. Подскажите, как заставить работать всю конструкцию. Имеется в наличии регулятор ТРМ202-Щ2.РР, датчики температуры TW-N(K) 4.8*30*1.5m*1/8 (термопара) и два водонагревательных ТЭНА. Я никак не могу разобраться в настройках, чтобы это все работало.
Суть такова. Имеется емкость с водой, вода должна прогреваться до определенной температуры и поддерживаться эта температура. Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий и какие данные надо внести в прибор. Заранее спасибо.
-
Вроде бы с настройкой более менее разобрался.
Тип датчика поставил ТХА
гистерезис выставил 4
Подключение:
Оба датчика 10,11,12,13
Водонагревательные ТЭНы на выход 4,5 и 7,8 но результата нету!
-
не увидел, какую уставку Вы задали на приборе, если она ноль то и тэны включатся не будут
-
-
Я сразу прошу прощения за может быть тупые вопросы и ответы на которые ч точки зрения "бывалого" вполне очевидны, но я полнейший новичок во всем этом. А научиться очень хочется.
-
SP1 и SP2 - это "уставка", в твоем случае необходимая температура. HYS1 И HYS2 - гистерезис. Посмотри "краткая инструкция ТРМ202", там более наглядно по параметрам программирования написано.
-
Если я правильно понял, то мне нужно установить внрхний и нижний пределы температуры?
-
Не правильно. Уставка (Туст)- температура которая необходима (например температура воды должна быть 40 градусов, значит уставка Туст=40 градусам). по поводу гистерезиса(Δ): "...в случае использования прибора для управления работой нагревателя (например, ТЭНа) выходное устройство, подключенное первоначально включается при значениях Т<Туст , выключается при Т>Tуст+Δ и вновь включается при Т<Туст–Δ , осуществляя тем самым двухпозиционное регулирование температуры объекта по уставке Туст с гистерезисом ±Δ . (т.е. Туст=40, гистерезис Δ=5, значит тэны выключатся при температуре 45 (Т>40+5), и вновь включатся при температуре 35 (Т<40-5)).SP1 и SP2 это уставка, так как прибор двухканальный то SP1 - уставка на первом канале, а SP2 - уставка на первом канале. А HYS1 И HYS2 соответственно гистерезис на первом и втором канале.
-
Все разобрался. Устанавливал 65С,но тены так и не включились.
-
Что у тебя приходит на клеммы 4 и 5, а так же 7 и 8???
-
-
два конца от тэна на 4 и 5, и 2 конца от тэна на 7 и 8?
-
-
И когда ты говоришь не включаются ты имеешь ввиду не начинают греться?
-
Да, я ставлю температуру необходимую, нонагрева нет
-
и еще светодиоды "ЛУЧ 1" и "ЛУЧ 2" загораются?
-
если светодиоды загораются то ты просто ТЭНы не правильно подключил. Если ТЭНы 220 V, то один конец тэна должен быть подключен на N (ноль) (минуя прибор), а второй конец тэна на клемму 5 (или 8). На клеммы 4 и 7 должна быть подключена фаза (220V). тогда начнут греться.
-
-
Тае, можно уточню? Т.е. мне надо подключить один конец тэна грубо говоря в розеткк, второй в 7 порт, а в 6 подключить от розетки фазу? Я правильно понял?
-
т.е. первый ТЭН - один конец на ноль N (не на прибор и просто на ноль от сети), второй конец на клемму 5, а на клемму 4 подвести 220 V. Второй ТЭН - один конец на ноль N (не на прибор и просто на ноль от сети), второй конец на клемму 8, а на клемму 7 подвести 220 V.
-
-
Спасибо огромнейшее, вме получилось и работает.
-
-
тока вошёл на форум тоже новичёк в этом деле даже рад что люди помогают советами и делами
-
пишу дипломный проект по рассадной теплице