Господа, кто сможет угадать что изображено на картинке?Вложение 17381
Вид для печати
Господа, кто сможет угадать что изображено на картинке?Вложение 17381
Содержание углекислого газа в чем-то?
точняк СО2мер, в чем загадка то, хот бы фотку по не качественнее сделал что ль?
За качество извиняюсь, но в принципе суть ясна:). Прибор установлен на углекислотной емкости. Документацию не нашел, думаю может кто-нибудь сталкивался.
да еще не качественней надо было делать, чтоб прям ЗАГАДКА была....Цитата:
За качество извиняюсь
это он(прибор) в емкость какую то вкручен, проводов (в смысле жил) сколько выходит? как звонятся?
есть такое подозрение этот СО2мер, типа ЭКМ-а, раскрученного можете сфоткать?
Качество поменял. Раскручивать пока не решаюсь. Жилы надо будет прозвонить, это мысль.
Посмотрел на провод. Идет 3 жилы +1 земля(желто-зеленый). Между двумя жилами сопротивление примерно 1,5КОм.
вскрытие в помощь, с вас фотка внутренностей, а можете ему измеряемую среду изменить и выход померить.
Если внутренности увижу то и сам все пойму.:)
Продолжу тему загадок. Объясните назначение отверстия (цифра 1) на приварном адаптере для вибровилки?
Вложение 18164 <-- изображение
Может там отверстие с резьбой для фиксации винтом, чтобы не выскочила вилка от вибрации?
Нет это исключается. Вилка на резьбе G1.
Эта загадка - копирайт со статьи в "Инженерии", там же подробно все про прибор расписано.
Просто времени нет искать подробный ответ....
Хотя бы намекните.
Если вилка уплотняется резиновым кольцом, то это, возможно, отверстие для слива (сбора) просочившейся жидкости.
Погуглите контрольное (дренажное) отверстие.
Это так называемое отверстие защиты от утечки, датчик в муфте уплотняется кольцом или метал по металу, и муфта с датчиком скорее всего гигиенического исполнения.
Датчик спереди уплотняется для того чтобы продукт не попадал в резьбу(спереди должно быть все гладко чтобы не было застойных зон, все таки гигиена), а отверстие индикаторное, если передняя кромка нарушена продукт попадает в пространство между адаптером и датчиком и вытекает из отверстия указывая таким образом на нарушение герметичности(и соотвественно гигиены).
Если вилка стоит сверху танка для контроля верхнего аварийного уровня то и утечки там никогда не будет так как на датчике нет никакого давления и контролировать там действительно нечего и трубка и штуцер там не нужны.
Спасибо за информацию.
Продолжу тему глупых вопросов. Каково назначение внутренней резьбы на "отростке" штуцера датчиков давления а также у манометровВложение 19130?
Правда никогда демферы не покупали, очень дорогие, как будто из золота сделаны и вворачивать не приходилось!
Хотя нет! Демферы туда не ввернёшь!
http://www.owen.ru/catalog/ustrojstv...en_ud/opisanie
А где можно увидеть этот гидравлический дроссель? В интернете не видел.
Демпфер для манометра:
http://savepic.su/5908644.jpg
http://savepic.ru/7617072.jpg
Диаметр внутреннего отверстия – 0,8 мм.
Наружная резьба – М4.
Материал – латунь.
Цитата:
Демпфер представляет собой цилиндрическую латунную втулку с наружной резьбой и осевым отверстием малого диаметра. Демпфер вворачивается во внутренний канал держателя прибора и обеспечивает дополнительное гидравлическое сопротивление на линии подвода измеряемой среды.
“Для уменьшения колебаний необходимо <...> установить на отборных устройствах постоянные дроссели в виде шайбы с малым отверстием, диаметром 0,5÷1 мм. Необходимый диаметр отверстия шайбы выбирается практическим путём по месту её установки. Сделать его сначала минимальным, а затем постепенно увеличивать до тех пор, пока стрелка показывающего прибора на щите котла не станет колебаться в пределах 1-2-х делений. Диаметр отверстия дросселя подбирается на работающем котле”.
Шафрановский В.А. Справочник наладчика автоматики котельных установок. 1987
Спасибо, просветили.