ТРМ 212 прекращает регулирование
Доброго всем времени суток.
Прошу помощи.
На котле форсунка UNIGAS. Стоит ТРМ212 с релейными выходами. Регулирует мощность котла по температуре уставки, по одному входу ТСП. После запуска регулирует отлично. Но есть следующие проблемы:
1) Если котёл долгое время не может достичь температуры уставки (примерно от получаса), ТРМ перестаёт регулировать. Сигналы на К1 отсутствуют. При этом никаких других сообщений не выдаёт. Просто всё замирает. Выключаешь питание, снова включаешь - картина повторяется. Это так и должно быть, или тут что-то можно сделать?
2) Котёл достигает температуры уставки, всё работает, регулирует, но через несколько часов регулирование самопроизвольно прекращается. Никаких сигналов, всё как положено, но К1 и К2 молчат.
3) Раз в сутки реле контроля пламени отключает горелку и автоматически снова запускает, при этом исполнительный механизм выводится в исходное, стартовое состояние, независимо от ТРМ. После чего ТРМ опять же не управляет мощностью, всё остаётся в исходном состоянии.
Посоветуйте, что может быть не так?