Добрый день. Рассудите спор. Имется танк который стоит на 3 опорах. Умные головы предлагают использовать только один тензодатчик только под одну опору. Я же настаиваю на один под каждой опорой. Кто прав, кто виноват?
Вид для печати
Добрый день. Рассудите спор. Имется танк который стоит на 3 опорах. Умные головы предлагают использовать только один тензодатчик только под одну опору. Я же настаиваю на один под каждой опорой. Кто прав, кто виноват?
смотря какая погрешность приемлима, но обычно хватит и одного
Спасибо, значит был неправ.
А вдруг тс имеет ввиду просто танк ?
жеконВложение 16731Вложение 16730 :D
или Вложение 16732
а это надо? Жидкость в соответствии с принципом сообщающихся сосудов займет равномерно любую емкость, из дня в день показания будут одинаковые. А калибровка тензовесов и заключается в преобразовании поступающего сигнала эталонному весу, какой зададите тот и будет показывать
каждый датчик индивидуален, ни о каком делении общей массы на количество датчиков я не говорил. Речь у меня шла о том, что каждый день заполняя емкость пятью тоннам воды, на каждом датчике будут одни и те же показания, поэтому смысла нет подкладывать под каждую ногу по датчику, если ненужна какая то супер точность до грамма
а если бы , да кабы, гарантируете что использую датчик под каждую опору не будет такой же ситуации, вычисленная масса будет врать не зависимо от количества тензовесов
Если точность не так важна, то хватит и одного датчика. В противном случае - лучше действительно подумать о датчике под каждую опору. Например, грунт под одной из опор просел, и нагрузка на неё уменьшилась. А сумма показаний со всех опор в любом случае будет точно равна весу. ИМХО.
Capzap прав !
Для жидкостей этот метод (частичного взвешивания) подходит . Т.к дельта нагрузок прямо пропорциональна количеству жидкости . Данный метод подходит для любых сжиженных веществ - металл , СО2 , Азот , вода , спирт ... и пр.
Единственное НО , это калибровка должна быть не гирями (не пойдет) , а взвешиваемым веществом известного веса , соотв если используется несколько веществ с разным удельным весом , придется делать несколько калибровочных коэффициентов .
Проверено на практике !
Че это Суммировать , кто это , интересно , вычитает ??? Знаете ли вы , что провода от датчиков соединяются в монтажное "или" , т.е суммируются физически . Суммирующие коробки нафиг не нужны вообще - лишний , если внутрь влага попадет , вредный девайс .
Надо будет взять на вооружение при вопросе заказчика о точности дозатора сообщать :- Вах , Уася , очень сильно точный , Зуб даю слющий да .
Может еще взять овенский МВ110 4 тд и на каждый вход по датчику посадить ??? Вообще ересь.
речь не о точности, а о целесобразности использовать три либо один
в чем противоречее, например при изготовлении сыра пользуются лишь процентами, причем никому не интересно что то вроде 30.055%, достаточно просто тридцати, ну и зачем там точность если емкость на пять тонн.
Ну и для чего надо знать вес пустого танка ???
Вы по ходу с весоизмерением знакомы по описанию на мв110-тд ???
Точность необходимая зависит от НПВ системы , попросту делится НПВ на 3000 , полученное значение округляется до ряда 1,2,5... и получаем дискрету .
т.е емкость 20000кг 20000/3000=6.66666 кг , такой дискреты не предусмотрено , предусмотрено 10кг , итак дискрета для системы с НПВ 20000кг будет 10кг . Таким образом изменение нагрузки в 5 кг при некоторых условиях будут вне чуствительности системы .
Хотя , конечно не спорю , тензодатчик под кажую опору это идеальный вариант , но ЧАСТО достаточно частичного взвешивания , напр. для определения уровня материала в силосе , ну и т.д .
про один датчик, под одну опору просто бред.....ни чего умного, один датчик в середину и то не какой попало, а тот который "понимает перекосы", при чем система будет требовательна к уровню, на напольных весах встречаются, три сжатия без головняков, либо два балочных с довольно сложной опорой системы, а если просто определять наличие продукта, емкостной датчик, поплавок, датчик давления.....и дешевле и гимора меньше.....Цитата:
Добрый день. Рассудите спор. Имется танк который стоит на 3 опорах. Умные головы предлагают использовать только один тензодатчик только под одну опору. Я же настаиваю на один под каждой опорой. Кто прав, кто виноват?
от чего ТС ушел, к тому и пришел и здесь начался спор, не зная производство все начинают давать советы по своему опыту
да мы все вроде как из страны советов, правда бывшей;).....
согласен, мало информации, но если речь идет о весах, то говорим о весах, а не о весовом индикаторе.....Цитата:
не зная производство все начинают давать советы по своему опыту
за чем делать весовой индикатор, когда можно сделать весы.....или зачем делать весы, когда можно сделать весовой индикатор ?
В Германии другая математика?
Спор перешел с практической стороны в теоретическую .
Конечно , даже с технической стороны , проще поставить 3 датчика . По цене будет удорожание порядка 15 т.р , всего-то .
Оборудование то 100% б.у с немляндии притащенное и в комплектации (еще родной) 100% один датчик на силос идет и подставки под остальные ноги .:p
Очень знакомая ситуация.
Возникают еще вопросы. Какой лучше выбрать измеритель, либо стандартный весовой терминал, либо модуль овен мв110-тд(или подобный), чтобы в дальнейшем не было проблем с калибровкой, раз датчик один и будет нагружен на 1/3 . Калибровку, как я понимаю надо делать по расходомеру?
Примерно на треть.
Если Вы собираетесь измерять ВЕС танка, а не его давление на опору то ставьте ТРИ тензодатчика и не слушайте ни кого!!!