здрав будь, читающий!
низкий поклон, тебе ответивший, а так же респект и уважуха от всей сибирской души, ответившему правильно!!!
здрав будь, читающий!
низкий поклон, тебе ответивший, а так же респект и уважуха от всей сибирской души, ответившему правильно!!!
Как дела с мониторингом 300 двигателей?, после новогодних праздников обещались отписаться, наверное праздники затянулись или у хозяев деньги закончились? Бурная была тема...
дела у нас ни че, так себе, СПК107 и 3 модуля в наличии, голова кипит......дочери 7 лет, НОВАТОРЫ смотрит, мне порой тоже приходится смотреть.....идеи по ходу оттуда............блин, дальше без матов, не могу....пи..пи...пи КДС (народ сказал "бросай свои кодированные сиськи" и так все нормально....).Цитата:
Как дела с мониторингом 300 двигателей?, после новогодних праздников обещались отписаться, наверное праздники затянулись или у хозяев деньги закончились? Бурная была тема...
если по существу вопроса, то в стадии разработки....честно, не думал что купят, то что закажу, а тут бах счет оплачен, и сказка должна стать, былью.....сижу на измене....блин думаю, как честный человек, должен женится..............
Кодесис 3 это боль.
да, уж заметил...и кто сказал что, ОЛ не сложней..вот в ОЛ действительно интуитивно понятная среда, ну на крайняк про элементы почитал и уже можно многое сделать...
подскажите люди добрые, вот у меня СПК107 и модули в\в, в КДС3.5 поставил таргеты, панель в проге нашел, даже язык программирования нашел как в ОЛ, СФС кажись называется, а с модулем МДВВ, загвоздка, как в КДС 3,5 прописывается, есть ли на него таргетты???
или чисто сетевые переменные прописывать надо?
Сюда загляните
Вложение 16587
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=19404
спасибо за совет, но беда вся в том что, так и делал, а именно модуля МДВВ не нашел....
Кодесис 3 это безысходность. После второй заливки на симулятор он уже пятнадцать минут висит с заблокированным интерфейсом. Из принципа не срубаю диспетчером. Выключу вместе с компом на фиг.
пакет шаблонов модулей не будет включать в себя модули МДВВ, МВУ и МВА.
Ну и правильно тянуть еще и мдвв, мву и пр в светлое будущее с кдс3-это, что запорожец подымать.. А вот кдс3 годика через три обкатается - может и станет востребованным, а пока лучше подождать: пусть сыроватое по с сыроватым(мягко говоря) железом подружатся. Старый добрый кдс2-не подведет, если его не запретят, тода- пипец..Вот такая видится картина...
Посмеялся))) Братковского понимаю. У самого СПК 107 с сентября в коробочке лежит, и три модуля (аналговый ввод 8, модуль водаа уровней и 4 выхода, и ещё один выход вход) руки не доходят даже кудесис 3 поставить на ком, говорит ПАК 3 надо а комп старый надо менять ХР на 7(((( жалко прогу фотокомпресион сносить ((
Но надеюсь придёт время и будет у меня первый проект))) ВСЁ жду когда начнут учить как кудесису 2 учили через инет))) хотя многое не помню, так как реально ПЛК и не было у меня ... и.....ать так Королеву)))
по ходу влип не по детски!!!Цитата:
А вот кдс3 годика через три обкатается
Ребята извините. Судя по разговору Вы профи по Овену. Я впервые на форуме и не знаю пока как кричать АУ-Ау. Опыт по контроллерам не маленький но с Овенами впервые.
Ип320 с ПЛК100 по 485 работает по RS232 работает по RS232Debug на просмотр работает на уставку НЕТ. ИП320 Slave. и это не все... Поможете или...
ИП320 надо мастером сделать.
Пока ждал ответ так и сделал. Помогло. Большое спасибо что откликнулись. Но это же муха? Также как у ПЛК73 выхода как WORD? Так же как у ТРМ138 записть по МодБасу барахлит. Неужели такое сырое оборудование? Стоит ли на него тратить время? Да Цена - Качество совпадают. Но сейчас поставлю на Объект Систему (Автомойка Ручная) и не спать?
у ПЛК63/73 выхода сделаны WORD'ами , чтобы обеспечить ШИМ на выходе без дополнительных программных обвязок. какие недочёты обмены по модбас у ТРМ138 Вы встретили?
порт debug, потому так и назван, что он не для работы, а для заливки проектов
что у Вас вобще за терминология: просмотр и уставка, может некорректно работает потому что в проекте накосячили
и удивлен, что благодарите за совет сделать панель мастером, это значит плк один из интерфейсов не сможеть опрашивать, раз напряга нет, то зачем экспериментировать с дебагом
как в КДС3 объявить (создать) сетевую переменную
Понял! На ПЛК100 485 висели три прибора Delta_e, NV10-Купюро-приемник, и ИП320. Скорость обмена 19200 из-за NV10. При выборе режима мойки задержка на реакцию получилась около 2-3 сек. RS232 пошел на шлюз интернета (ET-485)(освоить местный Ethernet на первый раз для меня много и некогда). Остался Дебуг. Когда вынес ИП320 все зашевелилось почти мгновенно. Где-то вот так. Ребята сам разработчик контроллеров на 51 однокристалках - но это для задач унифицырованных. По поводу ТРМ 138 попробуйте через Скаду и родной ОРС-Модбас записать подряд Задания температур. (Неполучится 1канал-да, второй пропишеться через сек-20 и.т.д). Звонил в поддержку и передавал свои проекты. Сами подтвердили что да. Извините но напомню что по Овен я начал только месяц назад с нуля. Первое впечатление - Возможностей много но стремно.
люди ау!!!
подскажите модуль МДВВ как сбросить на заводские настройки, вскрыл крышку стоят три перемычки, релюшками на меня, верхняя замкнута, две нижние разомкнуты , где какая не понятно...просто поэкспериментировать очково....
Перемычка JP1 -верхняя 1,2,3- сверху вниз,восстановление заводских настроек стр17-18 РЭ, ничего не бойтесь..
уже не боюсь...если вас правильно понял, то 1-я перемычка замкнута с завода...две нижние разомкнуты.....подключил другой модуль МВА8 связи нет, короче как проверить АС3-М....по ходу либо ему или преобразователю УСБ-КОМ копец..
спасибо за ответ
ну если бы была, не спрашивал быЦитата:
А что маркировки JP1 на плате нет ?
Ты не суетись, а сиди и разбирайся. АС3-М под напряжением не дергай.
Не надо впадать в крайности: проверить полярность А В подключения АС-3м, питание модуля и ас-3м, сет адр 16 и скорость 9600- это заводские настройки-- установить связь с прибором-все должно пойти.Кабель используете из комплекта или самопальный?
в курсе, про премудрости с 232 знаком, но кроме как шнуры прозвонить ни че в голову не приходит, а как сами порты проверить?Цитата:
АС3-М под напряжением не дергай.
да дело то все в том, что сразу связь пошла, начал с конфигуратором работать, связь в процессе и кончилась....
Наверное внесли изменения, надо было записать в прибор, сохранить настройки- все по РЭ, а самое главное сохранить файл МДВВ конфигурации именно этого модуля(присвоить имя) и выходить на связь с данным модулем только через него. Ну а теперь восстановить заводские настройки, восстановить связь и аккуратно по РЭ..все сначала..
короче порыл в гугле, 232 проверяется вполне просто, закорачивается 2 и 3 нога, и при помощи програмки комтест, все довольна таки просто проверяется, преобразователь УСБ-КОМ пашет, с 485 однозначного решения не нашел, на выход цепанул осциллограф, кроме 5-ти вольт тишина, походу после 5 летней жизни АС3-М приказал долго жить......жаль его, в основном валялся...
и еще раз по поводу перемычек МДВВ-Р, вскрываю крышку, релюхи ближе ко мне с права три перемычки, верхняя (она же первая, как подсказали форумчане, за что им спасибо) замкнута, средняя и нижняя разомкнуты, как я понимаю модуль с завода в режиме на заводские настройки стоял.....
перемычка JP1 отвечает за заводские сетевые параметры.
Вложение 16639
здравствуйте!
про перемычку понял, но не помогает. дабы вам не читать все посты по этому поводу, позволю себе повториться:
1) подключаю модуль МДВВ к ноутбуку, все по инструкции, все работает, как по инструкции, модуль сконфигурировал, нажимаю записать в устройство, прога пишет, пять раз не смогла записать, отключил модуль, закрыл программу, все по новой + ко всему 2 раза минимум шнуры прозвонил, + два новых модуля МВА8 и МВ110-8ДФ пробовал подключить...ну по ходу АС3-М приказал долго жить....преобразователь УСБ в КОМ проверил....
У меня для модулей есть СПК107, при настройках с завода можно ли их к СПК привязать, для того что-б убедится в поломке именно АС3-М ?
ПС. инструкция она для того что бы ее внимательно читали...
при создании визуализации вылетает ошибка "[ERROR] Без имени3: Device: Не удалось вставить библиотеку IoStandard, 3.5.4.0 (System) :
[ERROR] Без имени3: C0046: Идентификатор 'IoConfigConnector' не задан "
чем лечить, подскажите пожалуйста!
Картинка из руководства по МДВВ как раз таки.
можете , конечно, настроить ОВЕН на СПК и передавать посылки для конфигурирования. но вот для проверки связи ,если связь вообще устанавливается, в конфигураторе откройте кнопкой окно состояние входов/выходов, там также по таймауту всё вылетает?
по библиотеке - зайдите в менеджер библиотек, и посмотрите, есть ли такая у Вас. если нет - добавьте, если есть другой версии , через заполнители измените
Спасибо Артем!!! прошу прощения, по ходу смотря в книгу видел фигу....
короче в свете последних событий, описываю все сделанное, может и правда сам туплю: стоит переходник УСБ-КОМ ST LAB , через него самодельным кабелем 5-5, 3-3, 2-2....питание на АС3-М и модуль 220в, А-А, В-В, включаю питание на АС и модуль, запускаю конфигуратор, при попытке обращения к модулю на АС3 и на модуле пять вспышек светодиода РС-485, пауза, еще 5 вспышек, и программа пишет связь не установленна....такая ситуация с тремя модулями, я почему про панель и спрашивал, что б понять АС3 сломался, или я все таки балбес...
как вариант, проверьте так.
создайте опрос по модбас на СПК. любого адреса и любого регистра. с циклом в 2-3 секунды, чтобы читать нормально. не забываем про рестарт ручной( для теста необходим).
подключаете на АС3. АС3 на ПК. на ПК открываете порт программой wterm И смотрите посылки от СПК. если они проходят корректно - то всё нормально с преобразователем . также можете вместо терминала просто лектус настроить слейвом.
спасибо! буду разбираться.....
здравствуйте!
КДС3 выдает ошибку :
------ Компиляция : Приложение: Device.Sim.Device.Application -------
[ERROR] spk: C0180: Вставлены две библиотеки с одинаковым пространством имен Standard!
[ERROR] spk: C0180: Вставлены две библиотеки с одинаковым пространством имен Standard!
[ERROR] spk: Device: Не удалось вставить библиотеку IoStandard, 3.5.4.0 (System) :
Компиляция завершена -- 3 ошибок, 0 предупреждений
Компиляция завершена -- 3 ошибок, 0 предупреждений : загрузка невозможна!
как с этим бороться....
********
теперь вот так выдает, подскажите что этому КДС3 надо....
------ Компиляция : Приложение: Device.Sim.Device.Application -------
типизировать код...
[ERROR] spk: Device: Не удалось вставить библиотеку IoStandard, 3.5.4.0 (System) :
Компиляция завершена -- 1 ошибок, 0 предупреждений
Компиляция завершена -- 1 ошибок, 0 предупреждений : загрузка невозможна!
первое : у Вас добавлена библиотека Archivartor? если да, попробуйте удалить отдельно стоящую standart
второе : какая версия IoStandart добавлена в проект? Возможно стоит заменить на требуемую через заполнители