При подключении выдает ошибку "на ПЛК отсутствует файл конфигурации" в чем может быть проблема?
Вид для печати
При подключении выдает ошибку "на ПЛК отсутствует файл конфигурации" в чем может быть проблема?
Прошейте контроллер, а там будет видно :-) возможно проблема уйдет.
Выберите в 4-ой вкладке PLCBrowser и введите команду filedir - должен быть файл DEFAULT.PRG если нет нужно сделать create boot project
Несколько раз с промежутком в 30 секунд нажать ресет - при загрузке чистятся ошибки в ФС
Если не поможет перепрошить с форматированием
У меня была такая проблемма, оказалось 4то старый таргет.
Здравствуйте а не подскажете какая распайка у провода подключения плк по Ethernet
Стандартная конечно, стандартная!
Андрей хоть ты ответь!!!
Есть 2 стандартных Ethernet кабеля:
Прямой, где все провода заводятся один к одному. Используется, если Вы подключаете ПЛК к Hub или Switch в сеть.
Если Вы хотите подключить ПЛК напрямую к ПК (сетевой карте), то здесь нужен кабель, имеющий названия: Кросс кабель, Патч корд. Такие кабеля продаются в избытке в любом магазине. А если есть системный администратор - то ему достаточно сказать нужен Патч корд, и он Вам его выдаст. Например у нас в офисе такие кабеля всегда есть в резерве, ИМХО с помощью них соединяются ПК-ПК, IP телефон - ПК и любые другие сетевые устройства.
Для любителей ваять самим: картинку можно найти в интернете ,ну или в прилагаемом файле.
В принципе кабель описан в руководстве, только П.10.2.х. Единственно, что под парами подразумевается не номера пар с лева на право, а цветовые пары.