Почему между контактами барьера такое переходное сопротивление
Искра ТС-01 3-9=70 ом, 2-8=70 ом, 1-7=434 ом.
Вид для печати
Почему между контактами барьера такое переходное сопротивление
Искра ТС-01 3-9=70 ом, 2-8=70 ом, 1-7=434 ом.
Таково схемотехническое решение в барьере.
Кстати, у нас такая проблема была: связать темосопротивление через барьер ТС-01 с ТРМ-138 так и не получилось. ТРМ-138 ругался, что обрыв датчика, хотя если напрямую подключить датчик ,все работало...
Почему???
Со стороны прибора перекиньте провода а и в (которые идут с клемм Искры 7 и 9).
поменяли местами провода на клеммах 7 и 8, только после этого заработало
почему барьер искрозащиты влияет на показание прибора, очень большая погрешность 8-15 градусов? без барьера все работает, погрешность в пределах нормы. как устранить погрешность в работе прибора и барьера искрозащиты?
Отклонение измеренного значения в Вашем случае, это постоянная величина или изменяется с ростом тем-ры?
Если постоянная, то можно использовать коррекцию "сдвиг характеристики", параметр in.SH.
Если величина переменная, то можно попробовать использовать коррекцию "наклон характеристики", параметр in.SL.
Дорогая Зоя, мы пробовали изменять наклон и сдвиг характеристик, подключали мост сопротивлений калибровали прибор, погрешность в пределах (без барьера). Но как только подключем барьер показания плавают, мы даже сделали отдельный контур заземления на нем только барьеры и ничего нет. Подвергали также калибровке связку барьер прибор результат тот же. Может барьеры бракованные? Как может заземление влиять на показание прибора? Звонили по тел. указанному в руководстве по эксплуатации (495) 174-82-82, (495) 742-4845, дозвониться не возможно, дайте пожалуста другой телефон? Как проверить может барьер вышел из строя, хотя они новые, еще гарантия не вышла. Где можно взять монтажную схему. заранее спасибо за ответы.
Забыл, цепочка такая- термометр сопротивления ТСМ50М, барьер искрозащиты ИСКРА-ТС.01, вторичный прибор ТРМ201.
Телефон тех. поддержки 221-60-64. Проверяли только на одном барьере?
У нас 12 штук, из них половина с таким дефектом. в связи с этим можем ли мы отправить их обратно к вам на ремонт. приборы новые на гарантии. если да то как это сделать, по какому адрасу высылать?
Т.е. половина приборов показывает без погрешности, а вторая с погрешностью? Условия эксплуатации одинаковые?
Если я Вас правильно поняла, то прошу:
1. Выслать штрихкоды барьеров, которые вносят погрешность на адрес: s.chekulaev@owen.ru.
2. Приборы в ремонт и в письме со штрихкодами укажите название организации, от которой отправили приборы.
3. На ремонтных картах написать жалобу и просьбу передать для проверки в ГТП.
Большое спасибо так и сделаем!
возможно ли подключение искра АТ по 3х проводной схеме
+питние
вход си8
общий
питание от си8
расходомер PTF питание 24В, счетный выход транзистор, расходомер во взрывоопасной зоне.
Вопрос следующий: на объекте установили барьер искрозащиты Искра-АТ.02, подключили согласно инструкции. при включении питания на клеммах, куда подключается датчик, отсутствует напряжение 24 В. Следовательно, вторичный преобразователь ничего не показывает. Как определить, исправен ли барьер искрозащиты?
И еще вопрос в догонку: согласно иснтрукции, между клеммой 9 барьера искрозащиты и "минусом" источника питания, необходимо включать сопротивление Rн. Если у меня датчик с минимальным напряжением 14 В, а напряжение питания источника 24 В, то тогда это сопротивление получается равным нулю. Это получатеся мне нужно напрямую соединить вывод 9 с "минусовым" проводом?