Вложений: 1
шина не запущена
Возможно подобная тема и создавалась, но я не нашел ответа.Голова квадратная от СПК-207. Пытаюсь связать по 485 спк с му110-16р , с помощью шаблонов - никак не получается. Гляньте свежим взглядом что не так. Пишет : шина не запущена, данные не актуальны. На му-110 оставил заводские настройки.
-
таймаут ответа установите в 50 или 100 мс. 10 мс для скорости 9600 маловато
-
Артем, спасибо за совет. Связался.
-
Связался с блоком, подал постоянный сигнал на один выход, а реальный контакт на блоке вывода щелкает (включается-отключается).
Я так понимаю проблема во временных настройках модбас. Как настроить правильно на скорости 9600?
-
Может вы ШИМ подали а не постоянный сигнал? Обычно использую настройки 115200, 8, N, 1. Чтобы точно сказать - выкладывайте проект CS и конфигурационный файл MX110
-
Такая же ситуация с МУ110-32 выходы работают в ШИМ-режиме, хотя его вообще не настраивали.
Отвечу сам себе. Удалил из шаблона все кроме битовых масок, все заработало.
-
если пишите через маску, то удалите все каналы связанные с ШИМ. канал wOutputs , rPWM, wPWM
-
Ну а что вы хотели от прибора, ели вы и ШИМ ему пишите и битовую маску. Вот он и теряется что ему на выход подать.
-
Ну да, удалил все ненужное, и все встало на свои места т.е. заработало!!! Всем спасибо.
-
Вложений: 1
Всем доброго времени суток! Не могу связаться с модулем МВ110-32ДН. Помогите, пожалуйста!
-
таймаут у мастера 2 мс - увеличьте до 200.
канал чтения - 2я функция в модулях не поддержана. используйте маски для чтения функциями 3 или 4.
в настройке соотнесения в выпадающем меню установить включено 2 / enable 2.
и прочитайте мануал http://www.owen.ru/forum/attachment....5&d=1379506172
-
Вложений: 1
Пожалуйста, подскажите, что не так в проекте. То же сообщение "шина не запущена".
Может это быть из-за того, что версия таргет файла СПК ниже, чем версия таргет файла модуля ввода-вывода? Ошибок при компиляции не было.