Здравствуйте, подскажите как сделать чтобы сообщения записывались в заданную мною папку? Делаю с помощью ФБ "Управление документом". Записывает, почему-то, все время в папку "Сохраненные" в папку проекта. Спасибо!
Вид для печати
Здравствуйте, подскажите как сделать чтобы сообщения записывались в заданную мною папку? Делаю с помощью ФБ "Управление документом". Записывает, почему-то, все время в папку "Сохраненные" в папку проекта. Спасибо!
Так вы указали на входе "Имя файла" путь сохранения?
И пишет это все в html, а я хочу в pdf
Пришлите скриншот состояния входов ФБ "Управление документом" в момент сохранения, а также вам проект (выполните Проект - Экспортировать).
Cкриншот Вложение 15828
Вы подаете сигнал сохранения на вход ФБ "Сохранить"?
Приложите ваш проект.
Дело в том, что проекта как такового нет - пробую функционал MS. Да, подаю сигнал на вход ФБ "Сохранить"!!! Все сохраняет, только в ту папку которая по умолчанию стоит в "Журнале" и не в том формате. А вообще задача, чтобы постоянно сохранялись все сообщения и действия оператора! Может посоветуете более правильный способ. За ранее спасибо!
Ну вот и пришлите проект в котором вы это пробуете - мы проверим у себя.
Как-то так
У вас две ошибки:
1) "С" (имя диска) у вас написано по русски.
2) У вас ФБ привязан не к отчету, а к журналу. Журнал в pdf не сохраняется - только графические форматы (в том числе похожий на pdf формат xps) и HTML.
Через ОРС и MasterSCADA формировать отчеты можно.
Можно ли формировать отчеты средствами СПК207 - вам нужно уточнить в техподдержке ОВЕН.
Добрый день!
Возможно шаблон "имя файла" из ФБ Формирование строки вытащить как переменную на мнемосхему?
Т.е. указывать путь сохранения отчета напрямую с мнемосхемы. Отчет формируется автоматически.
Можно конечно.
Создаете команду, типа Строка, и вытаскиваете на мнемосхему.
Это мне понятно, не очень понял как привязать.. перетащить команду на поле "шаблон"? в настройках ФБ?
Добавляете в насторойках ФБ еще один параметр, привязываете к нему вашу команду, затем в поле шаблона указываете в фигурных скобках номер этого параметра, в месте где хотите его вставить.
Спасибо! Четкий и быстрый ответ.
Master Scada поставил месяц назад - с нуля читая форум и документацию сделал проект по учету тепла и газа
С отчетами и небольшой диспетчеризацией. Часто порывался задавать вопросы - но поиск давал готовые ответы. :)
Драйверов бы побольше встроенных для контроллеров - было бы вообще замечательно.