Сообщение от
petera
Обратите внимание на заданный период Polling time=500мс:eek:, то есть последнюю из 50 переменную конфигуратор обработает через 25 сек после первой. И это в идеальном случае, без учета возможных ошибок обмена и необходимости повторных запросов мастера к панели.
Какой смысл записывать в панель, например каждые 100 мс, HMI_Hour, HMI_min, HMI_sec, HMI_Day, HMI_Mouth, HMI_Year и другие переменные которые не меняются в программе так часто? Записывать в панель переменные нужно только при изменении их состояния в программе (Work mode By value change).
Дополнительно можно попробовать установить Мин.время цикла=0.