Здравствуйте!
Правильно ли я выбрал ПЧВ (ПЧВ102-1К5-В) для двигателя? Фото таблички с двигателя в приложении.
Вид для печати
Здравствуйте!
Правильно ли я выбрал ПЧВ (ПЧВ102-1К5-В) для двигателя? Фото таблички с двигателя в приложении.
Двигатель на 1,5 Квт, трехфазный, подключение звездой, 380В линейное напряжение, тока не видно, к сожалению. Частотник выбран с питанием от трехфазной сети на 1,5 кВт. Всё выбрано верно (если только ток двигателя не превышает 3,6 А на фазу, что маловероятно).
Можно с этого момента поподробнее?
Например Hyundai для ПЧ серии N700E определяет два значения нагрузки - для 150% и 120% перегрузки, соответственно и мощность одного и того же частотника заявляется разной для тяжелой/обычной нагрузки. Вот у ОВЕН как с этим делом обстоят?
Пример: есть 4 вентилятора 3 фазы, 400В, 50ГЦ - с номинальным током по 5,8А на фазу. Нужен ПЧ с выходным током не менее 5,8А х 4=23,2А.
Таким условиям удовлетворяет ПЧВ204-15К-В, верно?
А у Hyundai этому условию удовлетворяет N700E-110HF/115HFP - 11кВт тяжелый режим/15кВт - обычный режим.
Т.е. получается что ОВЕН указывает номинальную мощность ПЧ в случае обычной нагрузки - вентилятор/насос.
нагрузка на двигатель не должна превышать номинал это однозначно, а вот самый главный прикол в частотнике состоит в том что он генерированную энергию двигателем не может обратно в сеть отправлять, порой гасящий резистор не помогает если у вас нагрузка с большой инерцией.....по этому если нагрузка типа насос или вентилятор то номинал, если сложней читай внимательно инструкцию, обращайся в тех.поддержку, что бы не пролететь.Цитата:
Можно с этого момента поподробнее?
и еще вот так попадал, на турецких двигателях пишут мощность электрическую, а на русских на валу.....
А про КПД - забыли?
Частотник от Danfoss получается дешевле чем ОВЕН такой же мощности, в чем подвох?
Модели и цены приводите, тогда можно сравнивать.
ни чего не забыл и не попал, слава богу. когда начали расти турецкие мельницы как грибы, турецких двигателей стало навалом, только как русские они почему то не вывозили, тут мы и обратили внимание, что мощность одинаковая, а токи разные, при помощи известных расчетах была выявлена эта особенность.Цитата:
Забыл и попал на этом Павел Братковский.
ПЧВ203-7К5-В - 28851р + ЛПО1 - 944р = 29795р
Danfoss FC-051 7,5 кВт – 399 EUR/шт. с НДС + Панель управления Danfoss LCP – 21 EUR/шт. с НДС = 420 EUR * 65 = 27300р
ПЧВ204-15К-В - 49 796,00 руб. + ЛПО1 - 944р = 50740р
Danfoss FC-051 15 кВт – 664 EUR/шт. с НДС + Панель управления Danfoss LCP – 21 EUR/шт. с НДС = 685 EUR * 65 = 44525р
Цены свежие,получены на прошлой/этой неделе.
Ну, если дистриб выставляет вам такие цены - тогда ОВЕНу швах.
Вот на офсайте Данфосса FC-051P7K5 724,44 EUR с НДС. При их фиксации курса Евро в 64р/EUR = 46364р
Aso, а Вы не в курсе, мне только кажется что ОВЕН и Dnfoss подозрительно похожи? Форма, габариты, даже нумерация клемм...
У ОВЕН есть ошибка в описании клем ПЧВ1,2 - клемма общего провода аналоговых сигналов никуда не подключена снаружи. У Danfoss всё правильно.
Ну видимо нужно резюмировать. Некоторые хорошие частотники друг на друга похожи. У многих буржуйских компаний есть дистрибюторы, которые демпингуют, потому что не умеют торговать.
Ребят, помогите настроить пчв. ковырялся - не получается. файл во вложении
вот тока закинул.
обычно трм-32 используем со всеми прибамбасами. в этот раз решились разнообразиться...
усе настроили, спасибо техподдержке овен................................