Попробовал подключить от WAGO CodeSys 2.3 библиотеки к ОВЕН ПЛК110.
Выдает ошибку: Библиотека не имеет лицензии для данной целевой платформы.
Кто знает как это победить? (Хоть 5 т.р. выкладывай =) )
Передача через всякие посредники не устраивает, т.к. нужна четкая последовательность событий во времени. Если использовать прослойки ModBus, OPC и другие, то реальная точность по времени сведется к 1 сек. А мне нужно выявить порядок появления дискретных сигналов.
Делал подобные регистраторы на WAGO (обработка+метка времени -> файлы на SD ->SQL), хочу на более бюджетном железе попробовать.
ПЛК110-30 удалось вывести на стабильный режим работы только через 3 дня. Пришлось программно отключить кнопки на лицевой панели.
Если попробовать прочитать по ModBus TCP шесть байт при объявленных в конфигураторе ПЛК четырех, то контроллер перезапускается. Нужно очень аккуратно программировать.
В начале перезапускался каждый час с пустой программой (a:=0). Сейчас сутки отработал без сбоев (опрашивается ModBus TCP slave, ping -t, подключен CodeSys).