CПК107 +ПР110. Проблема связи.
Есть два ПР110 и СПК107. ПР110 используются как модули ввода-вывода.
При старте СПК, на втором модуле происходит потеря связи (адрес 2). Точнее происходит однократный опрос и потом потеря связи.
Если снять питание и сразу подать снова, все стартует нормально.
При снятии питания и некоторой выдержке времени (минут пять) все повторяется. Нормально стартует только со второго раза.
ПР менял, скорости пробовал разные, время цикла то же менял.
Как говорится, глаз уже "за мылин".
В чем ещё может быть проблема ?
Серьёзная проблема со связью у СПК. Нужен совет.
Краткая предыстория:
Цитата:
Сообщение от
Александр Приходько
Цитата:
Сообщение от
smk1635
В продолжении темы.
К ПР добавилось два частотника.
Если выключит ПЧ, то после его включения СПК его не видит. И связь не восстанавливается.
В прочем с ПР то же самое.
Связь восстанавливаться только после перезагрузки СПК.
Это фича СПК или мой косяк ?
Это фича CODESYS. Наверно даже корректнее сказать в данном случае головная боль.
3S почему то вдруг решила, что если устройство 10 секунд не участвует в обмене, то его надо из него полностью исключить, пометив что оно не работает.
И при этом автоматически он его потом не подключает.
Нужно код дописывать.
Позже покажу как.
Сама тема: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16302&page=2
Александр подсказал, что надо сделать.
Дополнительные пояснения. СПК, ПР и ПЧ разнесены по питанию.
На данный момент, при снятии и восстановлении питания ПР, связь восстанавливается в 3-4 случаях из 5.
Если сперва запустить СПК, а потом включить ПЧ, связь не появляется ни когда.
Пришлось протянуть питание на ПР от автомата СПК, благо расстояние позволяет. Но с ПЧ такой номер не пройдёт.
Вообщем данная «фича», для меня, резко ограничила круг задач применения СПК.
А заявление Овена о переходе, в будущем, всех контроллеров на КДС 3 заставило задуматься
как и с чем работать в будущем если данная проблема не решится.
Может есть у кого своё решение данной проблемы ?