Скажите как заставить работать RS485-2 в ПЛК110-60 с SysLibCom.lib.?
RS485-1 работает второй год без проблем.
Вид для печати
Скажите как заставить работать RS485-2 в ПЛК110-60 с SysLibCom.lib.?
RS485-1 работает второй год без проблем.
А за одно и ПЛК110-30 :)
Быть может интересует номер COM-порта для RS485-2?
RS485-2 - СOM2.
если господа тщательно подходили к этому вопросу, то должны были читтать про это http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...87&postcount=2, думаю в 110 трудно ошибиться с портом :)
Пробовал на трех контроллерах. Связь по modbus с частотником через RS485-2 есть, а с SysLibCom.lib нет.
В проекте переставил COM0 на COM2 в первую очередь. С RS485-1 связь есть.
А ещё кто-то трёт негативные отзывы с моей стороны, это совсем неправильно. Минусы своей продукции надо устранять, а не стирать отзывы.
Очень печально...
capzap, здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12202&page=2 вы тоже пытались помочь человеку с этой же проблемой, но не вышло. Думаю и здесь не получится
я могу сказать что такие вопросы трудно решать на словах, может куча ньансов мешать, один из примеров F5 забываете нажать, привыкли что конфигуратор запускает модбас сразу, только появиться питание, а проект через библиотеку еще запустить надо, как минимум в таких вещах проект смотреть надо. Я в той теме предлагал UNM использовать после этого молчание, http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...0&postcount=17 здесь я уже выложил бибку модбаса через UNM
Почему Валенок ни когда не жаловался на проблемы подобного рода, другие старожилы тоже.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14180 куча спецов может оказать помощь
Если через UNM делать, то много переделывать нужно, а тут все проверено временем, тут стало нужно второй весовой терминал прицепить . Протокол Тензо-М.
Через конфигуратор второй порт работает канеш. но конфигуратором нельзя организовать связь скажем с десятком приборов у которого полсотни переменных )
Я использовал SysLibCom.lib для организации обмена ПЛК110-60 по RS485-2 с тепловычислителем ВКТ-7 и корректором газа ВКГ-4Т. Все работает. Проблем не было.
Господа кричащие, а кто-нибудь пробовал в тех. поддержку обратиться???
Я вопрос в тех. поддержку передал. Специалисты проверят, и обязательно отпишутся.
To Electronic: сообщения не по теме, или не несущие полезной информации по обсуждаемому вопросу будут и далее удаляться.
А Ваши сообщения негативного характера о компании могут быть рассмотрены как происки конкурентов.
Я:
Скажите как заставить работать RS485-2 в ПЛК110-60 с SysLibCom.lib.?
RS485-1 работает второй год без проблем.
А за одно и ПЛК110-30
Техподдержка:
Здравствуйте.
Абсолютно аналогично последовательному порту RS-485-1, только вместо COM0 при обращении к порту использовать COM2 (смотрите вложение).
Я:
Пробовали уже, через COM0 ответ приходит, а через COM2 - порт открывается но ответа нет
На этом переписка с техподдержкой закончилась.
Для electronic: У меня даже открыть второй порт не получилось. )
Для Льва: Попробуй прицепить второй прибор к первому порту и общайся с ними по очереди. Я так опрашиваю семь приборов в каждом запросе по 16 слов. Цикл ПЛК 20ms. Получалось опрашивать каждый раза четыре в секунду. )
И мне нужен. потому что еще кучка влагомеров датчиков уровня и мдвв )
Лев, lazy, какого года у Вас контроллеры, сообщите, пожалуйста, зав. номера. Дело в том, что проблема работы со вторым портом RS485-2 через биб-ку наблюдалась на первых партиях ПЛК110-ых, изготовленных в 2009, начале 2010 гг.
На ПЛК110-30 похоже, что проблема осталась.
Проверил ПЛК110-60 4 шт., на контроллере 2009 г. проблема повторилась, на контроллерах второй половины 2010 г. и 2013г. RS485-2 работает через библиотеку.
ПЛК110-30 под рукой был всего один, но 2013 г., и, действительно, инициализация порта RS485-2 черз библиотеку происходит, а данные не идут.
ПЛК 110-30
Зав.№ 22259101201017997
M10-001199
2010 год
SysComOpen( COM2 ) - возвращает INVALID_HANDLE. Если следовать алгоритму ComService.lib далее вызывается SysComClose( COM2 ) - при успешном завершении функция должна возвратить ноль (false) но возвращает 255.
ПЛК 110-30
Зав.№ 22259130402111585
Б13-007763
2013 год
Все тоже самое (
Не работает RS-485-2 с библиотекой в следующих контроллерах:
ПЛК 110-60
Зав.№ 20984100701012798
2010 год
ПЛК 110-30
Зав.№ 222558121002269568
2012 год
Взял на время в плавильном цехе ПЛК 110-60
Зав.№ 20984100701012850
2010 год
И ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ ПОРТ RS-485-2 РАБОТАЕТ!!!
Но мне нужно его отдать(
Евгений, есть ли надежда? Держите нас в курсе :)
Lazy, шансы тают с каждым днем ) Возможно решения этой проблемы не будет опять, как не было в прошлом году, когда ты задавал такой же вопрос http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12202&page=2.
Если НИКОЛАЕВ АНДРЕЙ обещал, что проблема будет решена, тогда сомнений быть не может RS485-2 запоет свою шестнадцатеричную песню!
Здравствуйте!
Проблема с работой RS485-2 через Syslibcom.lib на ПЛК110-30, действительно есть, причина выявлена (проблема в прошивке), в ближайшее время будет исправлена. Обновленную прошивку Вам вышлем, укажите электронку куда высылать.
Касаемо ПЛК110-60 из первых партий, проблема была не только в прошивке, на сколько мне известно, вносились и аппаратные изменения. Проблема была решена во второй половине 2010 г.
Евгений, а как быть с ПЛК 110-60 Зав.№ 20984100701012798
2010 год, упакован 27.07.10?
Прошивку для ПЛК110-30 и/или ПЛК 110-60 можно выслать walgal@mail.ru
Вот на ПЛК110-30 из совсем новых
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14520
этой проблемы нету
Вот здесь вообще странная ситуация - Вы проверили данную проблему на 2-ух ПЛК110-60, изготовленных в одном году и в одном месяце, но на одном из них проблема проявилась, а на другом - нет. Необходимо отправить проблемный ПЛК110-60 в сервисный центр, для наиболее точного определения причины, и принятия решений.