Уважаемые форумчане, дайте ответ, возможна ли такая комбинация для программирования панели ип320. ноут=>AC4=>AC3-M=>ип320. Спасибо
Вид для печати
Уважаемые форумчане, дайте ответ, возможна ли такая комбинация для программирования панели ип320. ноут=>AC4=>AC3-M=>ип320. Спасибо
Дело в том что изначально приобрел переходник USB <-> RS-232 http://www.cabletech.pl/pl/6343-kabe...--rs232--db9m- , во время загрузки проекта, конфигуратор входил в состояние глубокого сна(на табло панели кроме логина овен, никаких признаков загрузки проекта не появилось), восстановление только после перезагрузки системы. Сейчас попробую загрузить проект по rs 485.
там же вроде одного переходника мало, надо еще кабель самому спаять, я так делал, распайку в рэ брал
Спасибо конечно за замечание, но думаю упорства достаточно, ибо изучаю это дело самостоятельно методом проб и ошибок все свободное время, дело в том что я пока что чайник в етом деле и спрашиваю на форуме в крайних случаях. По сути програмирования ип 320 по rs 485 я подключал по схемах:ноут-АС4-ип320 и ноут-АС4-АС3m-ип320 загрузка проекта не произошла(драйвер АС4 версии 6.5, конфигуратор 8.0n).Также по поводу этого было сказано в посте http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...70&postcount=4 ,хотелось бы услышать дельный ответ.
Ответ Вы указали сами. Через АС3-М и АС4, или только используя АС4 - программировать нельзя. Можете попробовать запрограммировать с другого ПК? А так же скачать другой драйвер для переходника USB-COM (если такой есть).
Значит проблема именно в этом переходнике или драйвере. У меня программируется панель через переходник Prolific.
Преобрел переходник usb-com на чипе FT232RL от viewcon, проект заливается на панель без проблем.