Где найти дополнительную информацию по ёмкостным датчикам ВБ1.18М.75.10.х.1.К, ВБ1.30М.65.20.х.х.К. Необходимы датчики для контроля заполнения ёмкости сыпучим материалом (известь,цемент).
Нужен ли для них преобразователь?
Вид для печати
Где найти дополнительную информацию по ёмкостным датчикам ВБ1.18М.75.10.х.1.К, ВБ1.30М.65.20.х.х.К. Необходимы датчики для контроля заполнения ёмкости сыпучим материалом (известь,цемент).
Нужен ли для них преобразователь?
Если будете подключать к нашим приборам, например САУ-М7Е, то преобразователь не нужен, главное, чтобы на выходе был транзистор n-p-n типа. Какая дополнительная информация Вас интересует?</O:p
<TABLE cellSpacing=1 width=550><TBODY><TR class=cte1><TD colSpan=2>Данные по ВБ1.18М.75.10.х.1.К,
Способ монтажа
</TD><TD align=middle width=210>
Не встраиваемый заподлицо
</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Расстояние срабатывания (Sn)</TD><TD align=middle>10 мм</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Гарантированный интервал срабатывания (Sa)</TD><TD align=middle>0 ... 7,2 мм</TD></TR><TR><TD colSpan=3 height=3></TD></TR><TR class=cte2><TD align=middle rowSpan=3>PNP</TD><TD>Замыкающий</TD><TD align=middle>ВБ1.18М.75.10.1.1.К</TD></TR><TR class=cte2><TD>Размыкающий</TD><TD align=middle>ВБ1.18М.75.10.3.1.К</TD></TR><TR class=cte2><TD>Переключающий</TD><TD align=middle>--</TD></TR><TR><TD colSpan=3 height=3></TD></TR><TR class=cte2><TD align=middle rowSpan=3>NPN</TD><TD>Замыкающий</TD><TD align=middle>ВБ1.18М.75.10.2.1.К</TD></TR><TR class=cte2><TD>Размыкающий</TD><TD align=middle>ВБ1.18М.75.10.4.1.К</TD></TR><TR class=cte2><TD>Переключающий</TD><TD align=middle>--</TD></TR><TR><TD colSpan=3 height=3></TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Напряжение питания</TD><TD align=middle>10 ... 30 В</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Ток нагрузки максимальный</TD><TD align=middle>300 мА</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Падение напряжения</TD><TD align=middle>Не более 1,5 В</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Частота срабатывания максимальная</TD><TD align=middle>100 Гц</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Потребляемый ток</TD><TD align=middle>Не более 15 мА</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Индикатор срабатывания</TD><TD align=middle>Есть</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Защита от короткого замыкания в нагрузке</TD><TD align=middle>Есть</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Защита от напряжения обратной полярности</TD><TD align=middle>Есть</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=3 height=3></TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Воспроизводимость</TD><TD align=middle>5%</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Гистерезис</TD><TD align=middle>Не более 15%</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Степень защиты со стороны активной поверхности</TD><TD align=middle>IP67</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Степень защиты со стороны регулировки чувствительности</TD><TD align=middle>IP65</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Диапазон рабочих температур</TD><TD align=middle>от -25<SUP>о</SUP>С до +70<SUP>о</SUP>С</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Категория применения коммутирующего элемента</TD><TD align=middle>DC13</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Емкость нагрузки</TD><TD align=middle>Не более 0,22 мкФ</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Пульсации напряжения питания</TD><TD align=middle>Не более 10%</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Класс изоляции</TD><TD align=middle>http://megak.ru/imgs/pic/class.GIF</TD></TR><TR><TD colSpan=3 height=3></TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Способ подключения</TD><TD align=middle>Кабель 3х0,35 мм<SUP>2</SUP></TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Материал корпуса</TD><TD align=middle>Латунь</TD></TR><TR class=cte1><TD colSpan=2>Масса</TD><TD align=middle>Не более 150 г</TD></TR></TBODY></TABLE>
Спасибо за информацию. Как понял они не имеют резьбового соединения и рабочая поверхность датчика не контактирует с измеряемой средой?
Нам необходима замена датчика ПП-021(первичный преобразователь), сигнал будет подаваться на контроллер Siemens.
Резьбовое соединение есть, для ВБ1.18М.75.10.х.1.К - диаметр резьбы 18мм, для ВБ1.30М.65.20.х.х.К.- диаметр резьбы 30 мм.
Может контактировать с измеряемой средой, но если засыпка идет сверху, то нужно сделать над датчиком небольшой козырек, чтобы не было ложных срабатываний.
Внешний вид прибора интересует. По параметрам подходит ВБ1.18М.75.10.1.1.К
во вложенном файле картинка
Не берите емкостные датчики отечественного производства для сигнализации уровня, если не хотите геморроя... Очень много нареканий...
Уважаемый Гость, вот здесь Вы не правы...
Мы уже давно работаем с такого рода датчиками, ни одного выхода из строя.
а где возможна найти инфу о тех же емкостных дачиках вб1.30м.65.20.7.4.к. а именно интерисуют датчики с питанием 220в и с выходной функцией - перем. замык./размык.
IP65
значит что использовать датчики в качестве погружных нельзя?
Одно время датчики не имели задней стенки, просто были залиты компаундом. Подвешивали прямо в резервуаре сверху на проводе. Про долговечность не скажу. Сам бы тоже не додумался
Берите не емкостные,а вибрационные,забудете где стоят(на практике проверенно).
сколько лет эксплуатируете? сколько одна точка стоит?Цитата:
Берите не емкостные,а вибрационные,забудете где стоят(на практике проверенно).
4 года в эксплуатации,вот с ценой небольшая проблема,стоит порядка 4-6 т.р за точку(в зависимости от модификации),но в качестве датчиков уровня лучше ещё ничего не встречал,у емкостных геморой начинается при влажной погоде.
датчик датчику конечно рознь, это только кажется, что его так просто поставить, при правильной установке работают годами...из жизненного опыта говорю, применяю отечественные.....местами 8 лет уже пашут. вы знаете такой советский датчик СУС , некоторые экземпляры более 25 лет успешно наличие(отсутствие) продукта показывают.Цитата:
Не берите емкостные датчики отечественного производства для сигнализации уровня, если не хотите геморроя... Очень много нареканий...
стоят в зерносушилке в верхней емкости, после установки 2-ой раз подстраивал, когда пришла зима, при мне потом лет пять пахали без проблем....от-40...+50 и в дождь и в снег, с зерном напрямую контачили....Цитата:
у емкостных геморой начинается при влажной погоде.
И налипания совсем нет?Цитата:
стоят в зерносушилке в верхней емкости, после установки 2-ой раз подстраивал, когда пришла зима, при мне потом лет пять пахали без проблем....от-40...+50 и в дождь и в снег, с зерном напрямую контачили....
зерно как то не сильно налипает, вот мука та да, на ней тоже хорошо себя ведут, подгрубляешь и по барабану налипания.....Цитата:
И налипания совсем нет?
Видимо у вас хорошая подработка зерна,какая зерносушилка,если не секрет?Цитата:
зерно как то не сильно налипает, вот мука та да, на ней тоже хорошо себя ведут, подгрубляешь и по барабану налипания.....
УЗМ, другая СОБ, но это в прошлом.....теперь я мукомол