Вложений: 1
плк150 и трм138
Никак не могу понять - трм видится и настраивается через конфигуратор. при попытке подключения через плк никакого результат нет посмотрел пример и сделал как в инструкции - посмотрел все адреса - вроде все правильно. Если не сложно, посмотрите проект, он очень прост. И если есть какие тонкости в настройке - подскажите. Второй день сижу. Мне с него просто температуру получить нужно. Все датчики пдключены и работают
-
А в ТРМ138 у Вас какой протокол стоит? Модбас или ОВЕН?
-
-
А киньте сюда скрин с сетевыми настройками из конфигуратора.
-
Кстати, как вариант - попробовать получить данные по протоколу Овен.
-
Дело в том, что у меня туда воткнуто много всего - мдвв, тв003, си30 это все по модбасу общается меж собой. Мне нужно еще одно устройство овен мастер добавлять?
-
Да нет, просто проверить. С разными протоколами на 1 линию приборы не повесить.
И все же скрин в студию! :)
-
Нету скрина. Просто ноль и все. Я проект выложил.
-
У Вас нет возможности сделать скрин-шот?
Что значит просто ноль и все?
Скрин я имел в ввиду с конфигуратора ТРМ138.
-
А на какие именно параметры внимание обратить? просто сейчас не могу сделать скрин. Установка там работает.
-
Дык, а как Вы настраиваете Кодесис без ПК?
Скрин
Кстати, Вы опрашиваете все приборы вместе? Светит ошибка 81? Или какая?
-
81 ошибка светит. Я к ПЛК подключаю только ТРМ
Я просто за другим компом
-
А если попробовать опросить прибор с помощью ОРМ? (хотя, он же по Овен общается, но все же).
-
А как подключаться? У меня плк подключен по tcp ip
-
Дык, у Вас прибор с ПЛК где-то в другом помещении? Может, там обрыв на линии или еще чего?
Вы можете взять ПЛК и ТРМ138 к себе?
-
Прибор виден из-под конфигуратора
-
Дело в том, что я специально убедился в том, что обрывов нету нигде, переделал провода там нормальные, мдвв подключаются и видятся по rs485. Конфигуратор его видит - на плк идет другой провод, но по нему видно мдвв. Я может в проекте какие ошибки допустил?
-
Взять не могу - трм в пульте
-
После подключения ТРМ138 к конфигуратору и изменения настроек сетевых параметров перезагрузите ТРМ по питанию.
-
Хорошо Евгений, попробую. посмотрите мой проект - может Вы что-нибудь скажете.
-
-
Это я уже видел - не получилось
-
-
А на что влияет параметр "количество фильтров сообщений"
-
Все, заработало. Выставил "количество фильтров сообщений" в 0 и перегрузил по питанию. Евгений СПАСИБО!!!!