Подскажите где можно найти описание программирования Codesys на LD на русском языке.
На диске почти ничего.
Вид для печати
Подскажите где можно найти описание программирования Codesys на LD на русском языке.
На диске почти ничего.
Улыбнуло...
На диске Мануал по CoDeSys. Это самый подробный документ по программирвоанию...
да и справка в кодесис хорошая....
и русская....
У меня диск PLC_Documents, там в основном описание работы с самим редактором, а описание на Лд естьна файле для начинающих всего 2 странички
Спасибо, я уже начал разбираться, запутался с файлами немного
Для тех кто начинает программировать на LD в среде CoDeSys. Предлагаю посмотреть два варианта светофора, первый - это исправленный вариант ранее выложенного по ссылке: http://depositfiles.com/files/0i7dkn0d3
второй вариант- с полностью действующим первым светофором(моргание зелёного и включение красного с жёлтым)работу светофоров можно наблюдать в визуализации, в режиме эмуляции без подключения к ПЛК.Оба варианта можно скачать по ссылке: http://depositfiles.com/files/7m25g9cor Проект создавался для ПЛК100 ОВЕН в среде CoDeSys V2.3.9.9. но работает и в других версиях CoDeSys. Скачать CoDeSys V2.3 можно на сайте ОВЕН. Может быть кто нибудь поделится своим вариантом проекта светофор,на LD или FBD?
Есть вариант на ST со всеми элементами защиты. Измерительные цепи и ключи реализованы на отдельной плате собственного изготовления. Если кому нужно сброшу.
Сбрасывайте свой вариант на ST, для начинающих интересны любые законченные несложные проекты, спасибо.
Вложение 5642
блин, так давно писал, что забыл на каком языке.
Извиняюсь, но там в основном СFC
Пример программы на CFC конечно наглядный , но не удаётся включить его в работу, в визуализации моргают только желтые, как запустить в рабочий режим в визуализации? Cпасибо.
Там есть цепи контроля. они подписаны.
Нужно на них эмулировать соответствующие сигналы. Иначе идет переключение в Ж.М. или полное отключение.
На светофорах должна быть защита от вкл. зеленого на разных направлениях одновременно и защита по перегаранию ламп красного на главном направлении.
Ну и писалось под конкретный перекресток. Прекрёсток сложный. По моему 12фаз.
Пример конечно не простой как у моих светофоров, но попробую включить в визуализации, вопрос- какое количество светофоров и количество ламп(секций) в каждом из них, возможно это Т обратный перекрёсток с двумя разделёнными проезжими частями главного направления,либо какой другой?
Х образный со стрелкой и пешеходниками. на каждом направлении основной, дублер и пешеходники(по 2).
подскажите пожалуйста как завести аналоговый вход, не могу найти аналоговый блок в библиотеке, :confused:
Дмитрий! Излагайте подробно свою проблему,какой контроллер? Что вы от него хотите добиться, подробней изложите суть проблемы, тогда можете надеяться на вразумительный ответ.
Аналоговый вход заводить не надо. В конфигурации ПЛК Вы настраиваете аналоговый вход (тип датчика и пр.) и присваиваете ему переменную.
Этой переменной уже и оперируете, а не аналоговым входом...
Для новичков программирующих на LD в предлагаю пример третьего варианта светофора для ПЛК OWEN target 2.10 CoDeSys 2.3.9.9 (нет одновременного включения красного с жёлтым второго светофора) и примеры регулировки таймеров из визуализации. Примеры можно скачать по ссылке http://dfiles.ru/files/hzi74stjl