Как подключить датчик температуры SFх15 к регулятору ТРМ1? Сопротивление датчика 5 кОм и отрицательным ТКС (при нагревании сопротивление датчика падает). Использовался совместно с терморегуляторами Caleo модель: 330, 540 ... .
Вид для печати
Как подключить датчик температуры SFх15 к регулятору ТРМ1? Сопротивление датчика 5 кОм и отрицательным ТКС (при нагревании сопротивление датчика падает). Использовался совместно с терморегуляторами Caleo модель: 330, 540 ... .
Наверно лучше всего посмотреть РЭ на ТРМ1, там указаны все типы датчиков(сигналов), которые поддерживаются!
Вложение 58617
У Овена датчики только до 1 кОм. У меня в 5 раз больше. Может есть методика подключения нестандартов. Просто у меня их много, а у Овена цены кусаются.
Погрешность ваших датчиков, с датчиками Овен совпадает?
NTC 5 кОм, beta constant=4000 °K
Может быть, использовать вход напряжения?
http://aterlux.ru/article/ntcresistorЦитата:
При выборе номинала резистора RA примерно равным сопротивлению термистора в районе измеряемых температур, значения U будут изменяться ближе к линейным
Использовать потенциометр, а рядом повесить градусник. И корректировать показания ТРМ потенциометром по градуснику.
Эти датчики от теплого пола NTC 5кОм Caleo 330. По сопротивлению сравнение показало: ДТС125Л НСХ 50М = 50 Ом, при той же температуре SF (NTC 5 кОм) = 5050 Ом
https://www.caleo.ru/catalog/termore...-teplogo-pola/
5 в паралель, обычный китайский термистор....
Люди, вы что обычно измеряете? Температуру мирового океана в среднем?