решил, я бодро перенести старый свой проект на СПК110D, да не тут то было...
У меня та же проблема с СПК110D: дискретные входа в Кодесис(sp5p5) не читает, почитал тут советы, и установил новый target 3.5.4.25. Компилятор выдал кучу ошибок, в основновном по шрифтам визуального элемента "Метка". Что ни делаю с этими элементами: меняю шрифты (например на Tahoma), удаляю их даже совсем!, но ошибки при компиляции продолжаются, упорно сообщает на 26 элементов "шрифт Array narrow: размер 13, стиль regular не поддерживается устройством".
Есть ещё предупреждения от компилятора, и не знаю что с ними делать:1. С0200 отсутствует разрешение для заполнителя CmpCodMeter 2. С0195 неявная конверсия типа со знаком SPK_TYPES в тип без знака WORD...