Добрый день.
Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто с подключением тензодатчиков веса к ПР200(использованием его как весового терминала)?
Какие трудности могут возникнуть?
Вид для печати
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто с подключением тензодатчиков веса к ПР200(использованием его как весового терминала)?
Какие трудности могут возникнуть?
Добрый день. Тема обсуждалась, точно помню. Меня пока сильно не интересовало, но просматривал. Попробуйте поиск по теме ПР114. ПР200 это расширенное ПР114, поэтому проблемы будут те же. По моему камнем преткновения была скорость обработки сигнала. В принципе, если Вас устраивает большое время устаканивания, то можно пробовать. Если нет, то нужен контроллер с быстрыми входами.
Как то так.
Может откликнится тот, кто поднимал тему.
вопрос в следующем. Требуется собрать "весы" 0-500кг. Задается несколько порогов срабатывания (х<50, 50<х<100, х>100). Погрешность измерения +-5кг., время отработки до 2с. ...ну и как всегда нужно быстро, просто и недорого)))). Получится ли такую штуку сделать на пр200? нужен ли МВ110?
Заранее благодарен за помощь.
так какая марка датчика ?или что у него на выходе
Вам нужен МВ ****ТД модуль ввода тензодатчика см http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23287
на счет тензодатчиков... Конкретного еще не рассматривал (любой 4-х проводный, т.к. особой точности не требуется).
Забыл уточнить, что вывод массы не требуется. Нужна лишь проверка- груз находится в пределах допуска или нет! меньше- сигнал один, больше- другой...
чисто теоретически если вы "разберете" тензодатчик то увидите тензо резистивный мост, в котором два противоположных плеча соответственно сжимаются либо растягиваются . соединив два противоположных резистора последовательно вы можете по сопротивлению судить о нагрузке...
извращение получится, преобразователь тензодатчика обязательно нужен.....Цитата:
В принципе ,при таком требовании к точности ,можно и напрямую к ПР114 подключить...
отпишитесь по результатам, а то вдруг че дельное получится...Цитата:
Сначала попробую совет rovki.
А в этом датчике 4 тензо резистора?
какой то странный тензодатчик.....Цитата:
сопротивление 0...350 Ом
4 резистора(по моему называется "мост Уитстона"). У датчика 4 вывода, питание имеет сопротивление 350 Ом, выход 400 Ом. Кабель в общем экране.
Вопрос- ведь ПР200 имеет аналоговый вход 0-25mA, почему я не могу напрямую на него подать сигнал с датчика? ... даже если с помощью дифференциального усилителя
Можно ,просто у моста очень нелинейная характеристика ,в штатных устройствах она линиаризируется (не могу выговорить):D.Но вам нужно несколько граничных точек ,можно попробовать на АЦП ПР ,12разрядов должно хватить для этого ..
появилась тема для осмысления))) - HX711 модуль АЦП для тензодатчика
http://www.dfrobot.com/image/data/SE...11_english.pdf.
если для точного измерения ,то уже есть у ОВЕН ...А такой рассыпухи полно ...
не в обиду, судя по вопросам не ваш это уровень.....Цитата:
появилась тема для осмысления))) - HX711 модуль АЦП для тензодатчика
http://www.dfrobot.com/image/data/SE...11_english.pdf.
самое простое к ПР200 прикрутить пару датчиков с выходом 4..20, или один "хитрожопый" датчик с тем же 4..20мА, для вашей задачи выше ушей....если нужно промышленное применение, тогда мв...тд или любой имеющийся в наличии тензоАЦП, точности добиться порой тоже не так то просто в пром. условиях.