Подскажите пожалуйста - можно ли подключать БВК-261-24 непосредственно ко входам контроллера,или нужен шунтирующий резистор?
Каково входное сопротивление контроллера?
Вид для печати
Подскажите пожалуйста - можно ли подключать БВК-261-24 непосредственно ко входам контроллера,или нужен шунтирующий резистор?
Каково входное сопротивление контроллера?
Можно, главное чтобы на выходе было 0+24в
Подключал...в результате на входе 7.5В,после введения в щель пластины - 3В.Мне кажется Вы неправы.Нужна активная нагрузка для нормальной работы выходного каскада датчика.
Прибор - Овен ПЛК110-24.32.Р На схеме показаны внутренние, резисторы 3.2 кОм.Видимо их сопротивление слишком велико для БВК.
Схемы самого датчика нигде нет - это чёрный ящик.
Вот сдесь посмотрите http://www.electromonter.info/device/bvk.html
Подключал,но происходит как описано выше - нет чёткого срабатывания датчика от 0 до 24В.Выходное напряжение ограничивается диапазоном 3-7.6В.Мне кажется, это из-за несогласованности выходного сопротивления датчика с входным сопротивлением контроллера.Ведь эти датчики разрабатывались под другую нагрузку.На вашем форуме за 2007г. было сообщение,что эти датчики нормально работают только при выходном токе не менее 50мА и сопротивлении шунтирующего резистора 100-500Ом.Вообще максимальный ток выходной ток этого датчика - 300мА.
Сопротивление входа контроллера - 3.2кОм,следовательно входной ток не более 7мА.
Для питания датчика использован китайский,импульсный блок питания MENWELL - не может ли он каким либо негативным образом влиять на работу внутреннего генератора датчика?
А какова функция резистора 1кОм на входе оптопары?
БВК нужно правильно подключить.Красный+ белый- общий, синий выход+.Общий соединяете с s/s синий ко входу плк.Если не работает то подключите реле на выход и проверте работоспособность.
Я их вчера 11 штук подключил - красный(+),белый(-) и сом модуля ввода ,синий(вход модуля ввода) и на всех 3-7.6В.Если разорвать выходную цепь какого либо из датчиков,то напряжение на его выходе поднимается до 24В,но на вдвигание пластины в щель,он не реагирует(десятые доли Вольта).Если вешаю на выход датчика резистор 1.8кОм,то выходное напряжение изменяется в диапазоне 15-18В. при (выкл) и (вкл) соответственно.
Ко входу контроллера вместе с датчиком подключите реле либо резистор на общий и проверте
всё это я видел,но там только схема подключения и нет схемы самого датчика с указанием оптимального(максимального) сопротивления нагрузки.О нём можно только косвенно судить по минимально допустимому входному сопротивлению 91Ом.Вероятно,что его величина не превышает нескольких сотен Ом.
У меня все бвкашки подключены ко входу плк микродат все работает.Если вы подключаете резистор и нет выхода то вы чтото не так подключаете.Оставте вложение со схемой вашего подключения.
Подключи к выходу датчика обычный резистор и добейся нормальной работы. У меня такое чувство, что ты неверно делаешь подключение. В технических характеристиках датчика сказано, что К выходу переключателя должно подключаться реле или резистор сопротивлением не менее 91 Ом. Про верхнее значение сопротивления нагрузки ничего не сказано, т.е. оно может быть сколь угодно большим. Попробуй запитать схему от другого источника, а главное не перепутай полярность.
А резистор куда подключали? Схема у вас верная.Подключие бвк на реле,проверте.Подайте через резистор 24в на вход,возможно вход подсажен.И еще подключите реле обязательно померяйте полярность на вых должно быть +24в,большая вероятность что вы что то перепутали,либо бп сдох,другого быть не может
Резистор подключал между DIN и COM(вместо них ,и параллельно с ними, и последовательно).А блок питания новый,был куплен в магазине и проверен.Посмотрю завтра его напряжение на осциллографе.Может датчик не хочет работать на импульсном напряжении.Попробую включить от трансфоматорного блока.Но вначале зашунтирую их резистором 100-200Ом.
Такая ситуация со всеми датчиками,поэтому есть какая то общая причина их отказа,которая заключается либо в источнике питания,либо в их несовместимости с контроллером.
Сделайте так потом отпишитесь.И еще, пульсации сдесь ни причем Он устойчиво работает от обычного диодного моста,и никакие шунты сдесь не нужны.Подключив датчик проверьте напр на бп чтобы не подсаживалось.Я вам дал совет на все случаи.
И в догонку,я встречался с ситуацией когда на датчике перепутаны концы.Даже если все не работают может быть такая партия.Проверьте чудес не бывает.
Девять датчиков из одной партии...родные,два - другая партия...куплены на место отсутствовавших.Сам контроллер и модули ввода - абсолютно новые и их входные сопротивления равны указанным на схеме.
Вам не нужны никакие внутр сопрот.Сделайте что я сказал выше и все получится.
Сегодня распаял скрутки и проверил все датчики по отдельности.При включении на нагрузку 200Ом(реле и резистор) выходное напряжение изменялось от 7.6 до 12В для разных датчиков.Получается,что они все умерли.Станок 85г. выпуска и не эксплуатировался,но время их убило.Пробывал запитывать от китайского импульсника и нашего трансформаторного блока.При питании от трансформаторного блока - более чёткое срабатывание реле.
Теперь бы найти новые датчики подешевле.Хочется в таком же исполнении ,но на современной элементной базе.Была мысль переделать старые на оптопару или датчик Холла,но неохота заморачиваться с усилителями.Может быть посоветуете какие-то датчики в интегральном исполнении,которые можно было бы воткнуть в старые БВК? Желательно индукционные или оптические,чтобы использовать теже самые флажки.
Между какими точками ты мерил напряжение ? Как ты подключил резистор и реле ?
Ну, а погуглить тяжело?))):
http://kipservis.ru/sensor/vykljucha...nye_vbi_sh.htm
http://teko-com.ru/articles/jevoljuc...4231145#zamena
Вот так это выглядело
[QUOTE=kolyan;127261]Ну, а погуглить тяжело?))):
/QUOTE]
не тяжело,но подсказка знающих людей очень помогает
А в щель что вставлял ? В качестве вольтметра что использовал ? Напряжение источника питания мерил ? Если датчик будет подключаться к ПЛК110, то сопротивление нагрузки будет не менее 3,2 кОм. Вот такое сопротивление и надо подключить к датчику в качестве нагрузки. Напряжение надо мерить между красным и синим проводами датчика. Если в щели датчика стальной пластины нет, то вольтметр покажет напряжение близкое к -24В, если вставить пластину, то напряжение будет близко к 0В.
Реле бывают с встроенными диодами.
Не надо никаких реле.
В щель вставлял аллюминиевую пластину толщиной 1мм...в этих датчиках используется аллюминий.Ради интереса вставлял стальную - результат тот же.
Напряжение измерял китайским мультиметром(не школьным гальванометром).Измерял и на блоке - стабильные 24В без просадок,и на выходе .... между (- бел.пр) и выходом(син.пр),и на датчике .... между (+ кр.пр) и выходом(син.пр).Такая схема подключения для БВК-261, приведена на сайте производителя датчиков(Белоруссия г.Лида).
Подключал датчики и ко входу контроллера(3.2кОм) и к отдельному резистору сопротивлением 3.6-1.8кОм,и к обмотке реле,зашунтированной диодом.Достигнуть на выходе 0-24В ни разу не удалось.
Что было при измерении напряжения на ключе (между красным и синим проводами) при нагрузке 3,2 кОм ? Конкретные цифры.
Я включал не только реле,но и резисторы. http://www.electrokom.kiev.ua/kipia-...lyuchatel.html
тОГДА совет такой. любой датчик p-n-p на 24в. напр ДКП15. попробывать.Обязательно отпишитесь. А напряжение мерить между общим(белый)и выходом датчика(синим) при активизации равно +24в