Все работает нормалбно, но нет обмена по ModeBus TCP
Подтверждаю, есть такая проблема. При сбросе, не поднимается сессия ModBus TCP. Причем все работает нормально, кроме обмена данными со SCADA.
Вот часть лога из лектуса:
11:43:02.580 [3524] (10.0.0.65:503) ошибка подключения (Socket Error # 10061
Connection refused.)
11:43:02.580 [3524] (10.0.0.65:503) закрытие соединения удаленным хостом (Connection Closed Gracefully)
11:43:02.580 [3524] Ошибка приема/передачи (10.0.0.65:503 Адрес:2)
Эта ерунда реально напрягает, особенно если нет возможности остановить технологический процесс. Может как-то можно восстановить связь без перезагрузки программы?