Здравствуйте! Помогите подключить ПЛК - 154 к операторской панели HMI 605 S. Есть ли схема кабеля подключения? Пробовал разные варианты ни чего не получается, остановился на схеме
+ТХ +RX вместе -- А, -TX -RX вместе -- B . Спасибо.
Вид для печати
Здравствуйте! Помогите подключить ПЛК - 154 к операторской панели HMI 605 S. Есть ли схема кабеля подключения? Пробовал разные варианты ни чего не получается, остановился на схеме
+ТХ +RX вместе -- А, -TX -RX вместе -- B . Спасибо.
Все верно! 1 и 4 нога на СОМ-порте панели - это "А" по 485-му интерфейсу, 8 и 9 - соответственно "В"
Дело в том, что с этой схемой панель находит ПЛК, но когда загружается пишет ошибку: "Node numbers present Port2: 1", откуда она берется? На панели параметры отоброжаются в виде вопросов. Подскажите. Спасибо!
Запомните правило простое, этот плакат увидя*:
1) На панели стоят "!" - неправильный кабель, неверный адрес Модбас
2) На панели "?" - а) указаны неверные номера регистров в ПЛК, б) Вы используете Modbus ASCII, а в PLC_Configuration регистров у вас меньше 16 шт. В этом случае либо добавьте пустые регистры чтоб их число было кратно 16, либо переведите обмен на Modbus RTU (в панели он обзывается Modbus Generic) и наслаждайтесь
*(С) В. Маяковский
Да, еще момент: "Node numbers present Port2: 1" - это благая весть, а не ошибка. Примерный перевод такой: "Я (панель) вижу устройство, подключенное к СОМ-порту 2 с адресом 1"
Спасибо!!! Побробуем. На данный момент используем Modbus Generic.
Показаний на панели нет одни ?????? или показания не стабильные
то ????? то цифры, что за беда?
Да, когда появляется Node numbers present Port2: 1 на белом фоне, панель ни начто не реагирует пока не сдергнуть COM порт.
Странно все это... Ни разу с таким не встречался. Попробуйте сбросить прошивку (стр. 265 РЭ), затем загрузить Firmware, Application и Ladder.
Последний симптом должен вылечиться.
А вот насчет нестабильности сложнее - может быть наука о контактах, помехи, или в сети есть второй мастер? Т.е. панель добирается до нужных ей регистров в ПЛК через раз.
Проверьте все с самого начала, подключив а стенде только ПЛК и BrainChild.
Если и тогда не получится - принесите контроллер с панелью в любой офис КИП-Сервиса, инженеры Вам помогут
Еще вариант: выложите проект на панель и ПЛК, может есть какая-то досадная ошибка?
Спасибо за совет. Проверю.
ПЛК- Master, МВА и МДДВ- Slave, BrainChild- Master.
Вот в чем собака зарылась!
В сети RS485 может быть только один мастер, от этого все глюки.
Надо либо сделать панель слейвом, либо (мой выбор) перевести панель на порт Debug 232.
Был в отпуске! Спасибо, разобрались!