Долго не мог понять почему с новым ТРМ251 Щ1ИРР происходит ошибка чтения по ModBus RTU. СПК110 М01 считывала региcтры с адресами 0-13, всего 14. И это и по новому
и по старому Руководству по эксплуатации. Ошибка исчезла когда стал считывать только 13 регистров (с 0 по 12). Этот 13-й и не очень нужен, но дело в принципе: в инструкции указаны
регистры 0-17, а читаются только до 12. Кто не правильный ТРМ или инструкция?