Вложений: 2
ПР200 и bd sensor ds200p
Добрый день , подскажите пожалуйста, подключаюсь к аналоговому входу(пр200.220.3.0.0)(перемычки поставил и в проге выбрал) 4..20 мА , вывожу значение на экран , вечный ноль , пробовал и датчиком давления и калибратором токовой петли, всегда 0 , подскажите что делаю не так?
Вложение 82659Вложение 82660
-
стоило бы привести схему датчика. Его питания в частности.
-
Вложений: 2
Вложение 82661 только в бумажном варианте , через мА проходит минус
Вложение 82662
-
Предположу, что подключать наверное надо по 3-х проводной схеме. Используя Выход+ на датчике. mA это же измеритель?
+ на + датчика, минус на минус датчика и его питание. Выход+ датчика на вход AI+ ПР-ки и минус на COM AI
-
Скрин настройки входа AI1 выложите. Верхняя и нижняя граница сколько стоит?
-
выход с датчика релейный , там 24 DC подается при достижении установленного порога
-
Вложений: 1
Тогда вероятно так должно быть.
-
так и подключено на фото, не работает
-
-
Точно вместо mA ПР у вас? А то мало ли...
PS Измерьте мультиметром, может датчик умер...