Добрый день!
Подскажите, почему при выборе ПР103 в качестве прибора для проекта в функциональных блоках нет интервальных таймеров?
Проверил для ПР200 и ПР102 - эти блоки есть.
Моя модификация - ПР103-24.1610.03.1.0
Вид для печати
Добрый день!
Подскажите, почему при выборе ПР103 в качестве прибора для проекта в функциональных блоках нет интервальных таймеров?
Проверил для ПР200 и ПР102 - эти блоки есть.
Моя модификация - ПР103-24.1610.03.1.0
ПР103 и ПР205 не поддерживают интервальные таймеры и ПИД
Интервальные таймеры используют встроенные переменные времени, а у ПР103 их нет. Можно использовать блоки из менеджера компонентов.Вложение 71720
Подскажите пожалуйста, а как ввести время и дату в эти макросы - через "переменные даты и времени" в настройках прибора, верно?
Может надо программе какой-то минимальный смысл придать, в смысле довести до выхода, вывести на экран, иначе, бессмысленная программа не симулируется и здесь ясновидящих нет, в смысле, лучше проект приложить, чтобы оперативно проблему решить или Вы просто поболтать хотите?
Вот вам ФБ времени и ФБ Опер Таймер на языке ST Вложение 77797 Работает в эмуляции и без неё.
Для переноса к себе в проект, достаточно создать Функ. блок, скопипастить текст из ФБ.
Для работы Опер таймера, надо скопировать так же функцию SEL
Добавил исправленный Опер таймер с сохранением наработки в кол-ва включений Вложение 80927
3 вариант, выкинул таймер на 1 секунду, с ним наработка начинает быстро врать, заменил на системные секунды
Спасибо! То, что надо, работает!