ТРМ151
Здравствуйте! Два вопроса по ТРМ151 v2.28.
1. При включении после выходных ТРМ151 отображает значение Датчика1. Как сделать чтобы прибор после включения показывал бы вычисленное значение, т.к. к самому прибору датчики не подключены (используется МВА8 и вычислитель в режиме взвешенной суммы)?
2. ТРМ151 настроен на переход на Пр №1 Шаг №1 при включении питания, масштаб времени часы-минуты. Данный шаг обычный, переход по времени (1 мин), уставка типа мощность = 0. При включении после выходных прибор данный шаг проскакивает сразу переходя на следующий. Как победить эту беду?
-
Здравствуйте!
1. Для отображения параметра "измеренное значение" необходимо установить вариант индикации (парамметр ind.v) равное 3 или 5.
2. Для тогого, чтобы прибор перешел на следующий шаг через 1 минуту при мощности=0. Нужно в программе технолога установить параметры:
тип шага - шаг с переходом
переход на программу 1, шаг 2
переход по времени переход если стало больше
длительность 1 мин.
значение для перехода 0
В уставках установить тип уставки - мощность,
значение уставки 0.
Таким же образом выстроить второй шаг.
-
Доброго времени суток, Сергей!
Огромное спасибо за ответы!
Есть еще вопросы, в основном по содержанию руководства по эксплуатации.
По п.1 - перешерстил инструкции имеющиеся в наличии, значения ind.v только 1 и 2. Хотелось бы получить описания ВСЕХ допустимых значений этого и других параметров. А также влияние одних параметров на другие.
К примеру - задействовать коммутатор и более 2-х каналов возможно лишь при mod.v=11.
Такого рода вопросы никак не отражены в Полном описании прибора доступном на диске ТРМ151.
Дело в том что мы берем данные приборы именно из-за их гибкой конфигурируемости. Например в одном из проектов был применен удаленный ввод значений термопар т.к. длина (~200м) и количество (7шт) компенсационных проводов было бы недопустимо большим.
Поэтому и необходимо более полное описание прибора.
-
Вопрос к техподдержке: когда появится ПОЛНАЯ инструкция по конфигурированию ТРМ151?
Можно на gorybych@list.ru.
Ждемсссссссссссссссссссссссссссссссссс :)
-
-
Доброго времени суток, Сергей!
Получил Ваше руководство.
Огромное спасибо!
Однако в данном описании опять же нет вариантов индикации 3 и много другого.
Вероятно это закрытая информация...
-
:) Ваши "корявые" технические описания создают проблемы наладчикам и эксплуатационной службы и вызывает :confused: недоверие к оборудованию фирмы ОВЕН:eek:
-
2 ЮРОН: черезчур резко, на мой взгляд, но иногда попадаются и корявости, неоднозначности, а порой и скрытые противоречия....
К сожалению эти болезни не только у "ОВЕН", но и у большей части российских производителей...
-
2 Папулов Сергей:
Опробывали Ваши рекомендации.
Вопрос 1 по индикации решился
Вопрос 2 остался без изменений при отключении питания на срок более 12 часов первый шаг сконфигурированный по Вашим рекомендациям почему-то проскакивает.
-
Что касается вопросов индикации для ТРМ151, то варианта всего 2. Остальные 5 зарезервированы для дальнейшего развития линейки прибора.
Гори_бы_ч, давайте сначала? Опишите пожалуйста более подробно, что вы хотите доиться от прибора на первом шаге?