Добрый день.
Возникла проблема с датчиком ПД100 - ДВ 0,1 .
Датчик 4-20 мА, подключается к ТРМ136 через сопротивление (100 Ом). При атмосфере показывает -30, правлю характеристикой "сдвиг" в ТРМ.
При откачки воздуха из бака, давление показывает не адекватно, в корне отличается от показания стрелочного вакуумметра.
В настройках ТРМ ставлю верхнюю границу измерения -100, нижнюю 0 (датчик мерит от 0 до -100 кПа). При значения -73 датчик обрывается.
В чем проблема?
-
Добрый день. Что значит ЧЕРЕЗ сопротивление 100 Ом? ТРМ 136 имеет универсальный вход и при токовом сигнале меряет падение напряжение на шунте. И шунт должен быть не 100 а 50 Ом. Схема подключения на стр 65 рис В. Руководства по эксплуатации (РЭ). Резисторы 6шт. должны идти в комплекте.
А во вторых датчик меряет не от 0 до -100, а наоборот от -100 до 0. (если у Вас именно такой диапазон). Это характерная ошибка как при изучении истории нашей эры и ДО НАШЕЙ эры. Сам в детстве путался.
Поэтому ставьте нижнюю границу -100, а верхнюю 0.
Хотя, этот датчик у Вас с настройками, поэтому посмотрите, какие там настройки верхней и нижней границы. Здесь могу и ошибиться, может настроена обратная шкала, такое возможно.
С уважением.
-
Под "подключением через сопротивление" имел ввиду сопротивление Rн (изображение 4.1 http://www.owen.ru/uploads/ki_pd100_073.pdf). По документации, сопротивление в диапазон 0-500 Ом допустимо (изображение 4.2).
На счёт диапазона понял вас, спасибо, но боюсь что никак не влияет на тот факт, что датчик вырубает (всё так же на 73)
-
Проблема решилась. Поставили переменный резистор и подобрали такое сопротивление, что бы при одной атмосфере датчик показывал 0.
Но про это нигде не сказано.
В документации к датчику написано сопротивление 500 Ом рекомендуется, в документации к прибору, что необходимо сопротивление 50 Ом. На деле, мы поставили сопротивление на 130 Ом.
Так и должно быть? Или в ТРМ есть подтягивающий резистор, которым можно управлять?
-
Добрый день. Не примите за обиду, но по моему Вы куда то в дебри лезете. Зачем Вам юстировка на 73 стр?. Подключение я расписал во 2 посте. Нужен именно шунт в 50 Ом, а не сопротивление в послед (нагрузочное). Напомню - прибор меряет НАПРЯЖЕНИЕ и в данном случае падение напряжения на ШУНТЕ. Сопротивление нагрузки иногда ставят для согласования входного сопротивления прибора. При использовании ТРМ 136 и напряжения 24В нагрузочное сопротивление Вам ВООБще не нужно. А так Вы просто ограничиваете ток в цепи и в результате получаете неизвестно что.
Подбора сопротивлений не требуется.
Внимание
Датчик у Вас настраиваемый. Посмотрите настройки на нём. Верхнюю и нижнюю границы.
И точно такие же установите в настройках ТРМ 136. То есть если у датчика в настройках нижней границе -100, то и в ТРМ для тока 4ма ставите - 100.
И соответственно для сигнала в 20ма.
И не надо глубоко копать и подбирать сопротивления. Всё уже отработано.
Мелкую корректировку также делаете через настройки ТРМ.
У нас никогда таких проблем, как Вы описываете не было.
И будет Вам счастье.
С уважением.
-
Здравствуйте.
Я пробовал чрез шунт в 50 ом ставить, ТРМ пишет ошибку hhhh или LLLL в зависимости от того, какие границы измерения я ставлю (0 100 или 100 0).
И резисторы к ТРМ в комплекте не шли
-
А какой параметр у Вас стоит в типе датчика in-t соответствующего канала? Должен стоить ty 10. Честно говоря не помню как там для каждого канала выставляется, по моему допускается разные датчики по каналам, значит должен устанавливаться для каждого свой. Давно программировал.
Убедитесь что для нужного канала стоит нужный параметр, и посмотрите что покажет просто при подключенном шунте.
Ну не может универсальный вход любого устройства работать без шунта, хоть ты тресни. Где то скорее всего в настройках напутали.
С уважением.
-
Добрый день, сначала нужно понять кто врет.
Для этого нужно померить ток в цепи и сравнить показания от датчика с показаниями стрелочного вакуумметра. Если показания совпадают, то уже смотреть подключение и настройки в ТРМ.
-
Добрый день Зоя. (Интересно как это расшифровывается). За 20 лет службы отучили спорить с начальством (модератором). На я теперь пенсионер, поэтому имею право на мнение.
О каком измерении тока может идти речь, при неправильном подключении? Ну добились Вы тока в 10мА в цепи, о чём это говорит - ни о чём. Вы добились за счёт гасящих (ограничивающих) резисторов. Но для ТРМ это только головная боль и больше ничего. Она (оно, он) не знает, как это интерпретировать.
Кстати, как модератор, может подскажете, какого всё таки рода ТРМ. На форуме как только не обзывают.
С уважением.
-
Вложений: 2
Разобрался, врал резистор (шунт), либо омметр. Заменил сопротивление, всё заработало.
Но все равно остается вопрос, почему разнится информация
Вложение 28139
Вложение 28140