помогите простым примером. переключатель с индикатором(сп270-мастер) управляет конфигурационным битом в плк63.
Вид для печати
помогите простым примером. переключатель с индикатором(сп270-мастер) управляет конфигурационным битом в плк63.
если не трудно, ответьте пожалуйста, поддерживается ли на плк63 команды модбас битового чтения/записи? если да, где находится бит с адресом"0" у меня на модбас тестере какая-то ахинея в ответах.
Раздел 5 документа конфигурирование области ввода\вывода ПЛК63. И таблица с адресами прям под ним.
Если речь идет об уже существующих параметрах - адреса указаны.
Если нужны новые параметры - добавляете подветку в меню, и в ней добавляете булевую переменную. Указываете ей адрес Modbus (единственно - Вы должны отследить, чтобы он не накладывался на уже созданные\занятые адреса).
пожалуйста, выложите один маленький прималенький, коротенький примерчик.
потому что я не понимаю что отвечает плк. К какому регистру я обращаюсь в нижеследующем запросе?
Request
00:07 [10][01][00][00][00][20][3E][93]
И что такое [8F][C2][F5][3C] в ниже следующем ответе?
Response
00:07 [10][01][04][8F][C2][F5][3C][36]
08:0F [B9]
Это я делал попытку обратится в 332 регистру. в нем сейчас значение 0003.
есть регистр 332. могу ли я обратится к нему функцией 01,05?
Что должно быть в запросе(какой номер регистра)? и чем отвечает плк63(значение). при использовании функции 01 для чтения регистра 332, если в регистре число 0003?Цитата:
При одиночном доступе возможно чтение и запись значений параметров при обращении по протоколу Modbus по конкретному адресу, заданному в окне PLC Configuration (см. п. 1.3.1). Доступ воз-можен только к одному регистру (при работе с двухбайтными параметрами) или к двум регистрам (при работе с 4-х байтными параметрами). Чтение осуществляется функциями 03, 04, 01, 02 запись функ-циями 06, 16, 05, 15.
Ув. Тех поддержка, настоятельно прошу ответить. Поддерживается ли функция 01,05. при обращении к плк63(slave) по modbus rtu.
Прошу ответить (ДА,НЕТ). Не отправляйте меня к документации, где описаны ваши намерения, а не реально встроенные функции.
нет, битовые функции не были поддержаны. в кумулятивном обновлении они будут добавлены.
при использовании регистра 332 в плк63(slave) что в регистрах 333-339? почему следующий регистр который можно использовать 340?
В регистрах то, что и должно быть. Но из-за "оптимизации" чтения панелью близлежащих регистров она пытается разом прочитать всю область и ПЛК выдает ошибку. Для чтения неск. параметров за раз необходимо использовать смещение 0x1000.
Запись возможна только по 1 параметру.