ПР 110 и ИП 320
Здравствуйте уважаемые господа!
Всех с наступающим праздником!
У меня вопрос : как произвести запись с панели оператора данных в функцыоналиный блок пр 110 , если в реле адреса сетевых переменных 0x, а в панели оператора ИП 320 запись регистра адреса 3x и 4x, не совсем понятно.
-
Вложений: 2
Да конечно.
Модуль интерфейсный ПР-МИ485
-
Вложений: 1
Да адрес слейва точно 1.
Мне необходимо производить изменение установок функциональных блоков в ПР 110, пробовали 3х и 4х ставить пишет потеря связи, значит компонет не считывается.
Считать состояние входов и выходов проблем нет, если выводить на логический индикатор на панели, то же самое и слогической кнопкой , всё работает, а вот с записья значений и выводом значений на панель что то ни как.
-
Что то не понятно ,если вы хотите менять уставки ,значит это запись (передача значения)) изИП в ПР информации ,но вы пишите о считывании компонента(кем?) .Операция запись\чтение определяется относительно мастера ,как я понимаю.Кроме того ,что бы в счетчик записалась уставка ,нужно подать сигнал на вход "R" счетчика.Жаль ,что панели никакой нет ,помочь не могу.
-
Вложений: 2
Вы меня не совсем поняли, мне действительно необходимо произвести запись значения в функциональный блок ПР 110 с панели, но немогу разобраться с адресацыей, в реле все адреса начинаются с 0х, а впанели, с 0х начинаются только логические индикаторы и кнопки, а вот регистры с 3х и 4х , вот тут то и непонятно как, а схема на вкладке только для примера.
-
Вложений: 1
Что-то путаница какая-то.
3 и 4 - это номера функций. Адреса в панели Вы сами назначаете.
Адреса и функции для ПР110 ниже
-
Вложений: 1
А в ответ на панели потеря связи.
-
Вложений: 4
Вот это всё работает подаём сигнал на вход, реагирует индикатор на панели, нажимаем кнопку на панели срабатывает выходное реле на ПР 110
-
Вложений: 5
На счет панели. То что вы обводите 4х или 3х означает функцию чтения, которую должна использовать панель далее идет номер регистра в десятичном формате.
На счет ПР. для связи с ПРом вам необходимо настроить его сетевые настойки, делать это можно только при подключенном к ПК приборе. Эти настройки записываются сразу в прибор и не сохранятся в проекте. Меню "Прибор"/ "Сетевые параметры RS-485", там вы можете задать адрес прибора, скорость обмена и число стоп-битов (адрес прибора по умолчанию 16й)
на счет адресации 0х означает что числа приведены в шестнадцатеричном формате, т.е. 0х200 означает что адрес этой переменный указан в шестнадцатеричном формате и равен 200 что для ИП равно 512.
если вам необходимо записать значение в ФБ то для этого вы создаете сетевую входную переменную и связываете ее с блоком записи в ФБ(расположен на той же линейке, что и сетевые переменные, обозначен как "W"), в свойствах указываете в какой ФБ и какой параметр нужно записать.
-
Вложений: 2
и продолжение.
Все не влезло))