Если сможете сделать датчик контроля фаз, то все остальное
сделать на пр-110 можно.
Вид для печати
Добрый день. Датчик можно сделать в виде трансформатора, понижающего напряжение с фазного до 24в входного напряжения ПР. На каждую фазу. Или ещё проще подобрать гасящее сопротивление, рассчитанное на ток входа ПР, ток можно посмотреть по паспорту, на вскидку не помню. Правда они получатся минимум 2 ВТ мощности. Можно также использовать и токовые трансформаторы и токовые датчики, но тогда это уже для 114.
Правда сразу хочу оговорится, что быстродействие ПР не такое высокое как хотелось бы, и асинхронный движок сгорит раньше, чем произойдет сработка.
Вообще если вас действительно интересует именно предотвращение выхода из строя оборудования, то не надо огород городить, есть специальное реле контроля фаз. Например http://www.110volt.ru/rele_faz/el_11 (их масса фирм и разновидностей) А если просто на всякий случай проверить есть ли напряжение, то сделайте как я сказал с гасящими сопротивлениями на 3 входа. Рассчитать несложно, если нужна помощь обращайтесь.
Посчитал на 400в - фазное 5ма - входной ток, то получается 80кОм 2ВТ сопротивление.
maximov2009 и почему-то все забывают, что входы сгрупированы по 4, использовать две фазы на входах одной группы нельзя - нет гальванической развязки.
Что произойдет с 24-х вольтовым ПР, если на одну групу входов подать от разных фаз через понижающие трансформаторы не знаю, а 220 вольтовый ПР просто сгорит по входным каскадам.
Добрый день. Вы не забывайте, что напряжение берётся от общего 0, это в случае с гасящими резисторами. А если брать понижающие трансформаторы, то вообще не должно быть проблем, всё равно надо будет выпрямлять, объедините минус, и все проблемы. Или я чего то не понимаю?.
И вообще как я сказал ранее, а стоит ли этим вообще заниматься.
"ноль не заземлен" ,"центр","переменное в нуле " :D :D .....Ну ,программисты ,погодите ..:D :)О каком ПР речь???
доброго времени, если не трудно подскажите где можно почитать как соединить пр110 с панелю оператора, например с ИП320 если возможно такое соединение, она же вроде может работать в режиме мастер?
В соответствующей теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12148 с помощью ПР МИ485 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10982
спасибо большое!
я представляю переменный 3х фазный ток как равносторонний треугольник.
стороны которого равны 380v
пересечение биссектрис углов этого треугольника - это "центр", где в идеале должен находиться "ноль".
расстояние между центром и одной из вершин 220v
"ноль" - это соответствующий проводник.
"ноль" может не совпадать с центром, тогда там будет переменный потенциал.
чем сильнее "перекос фаз", тем больше расстояние от "центра" до ноля.
PS такая вот картина моего мира на трёх слонах (фазах)
Ошибка в том ,что при перекосе фаз -не равносторонний треугольник получается ,если в вашей терминологии говорить .Перекос фаз -это разное значение напряжения относительно нулевого провода или разное напряжение между фазами .Причина- не равномерная нагрузка по фазам (однофазные нагрузки -220в ,не равномерно распределены по 3 фазам (висят на одной фазе) ,что приводит к перекосу фаз, и что не нравится 3 фазным нагрузкам ,например электродвигателям,ТЭНам -не критично.
Давным ,давно(30лет) ,когда работал на ВЦ ,часто летели движки импортных кондиционеров ,что стояли в дисковой (комнате) .Пришлось делать самому устройство контролирующее напряжение по трем фазам и в случае их разницы в 5% отрубать движки и сигнализировать(рац.предложение было,даже денюшку дали:eek: ).:D.Наши движки имели больший запас "прочности".
Добрый день. Конечно хорошо, что тема вызвала интерес. Но уж если вам не нравится реле контроля фаз промышленное, то есть ещё промышленные УЗО Устройство защитного отключения. Оно выполняет все необходимые функции. Цена от300р. до 2000р. в зависимости от мощности. Поэтому на мой взгляд эксперимент с ПР в этом плане представляет чисто теоретический интерес. На практике готовые специзделия (УЗО и РКФ) не переплюнуть, ни по цене ни по надёжности. Это моё мнение сугубо как практика. И во всех станках что у нас эксплуатируются используется и контроллер и вот эти защитные устройства. Подробнее об УЗО можно почитать например тут http://www.electrolibrary.info/uzo.pdf это для тех кто не сталкивался. И уж если интересно поэкспериментировать с ПР, можно взять готовое УЗО, расковырять и с его датчиков взять сигналы на ПР.
С уважением.
Нравится готовое лично мне.Вопрос был как сделать на ПР и был дан ответ как это сделать(варианты)-теоретически. А уж автору решать что использовать практически.
AI! на входах ПР идет подключение Нуля и какая-то фаза на вход.
Если подать две разных фазы на входы одной группы, то между этими входами будет не 0 вольт (так как сигналы должны сниматься с одной фазы и 220 и те же самы 220 дадут 0) а все 380 вольт. В результате входам мы скажем "Пламенный привет"... а скорее всего всем 4-м входам сразу. Если использовать разделительные трансформаторы, то тоже вопрос спорный, так как либо нельзя будет использовать для измерений смещения фаз либо будет тот же эффект что и без них, то есть входы погорят.
Что касается 24 Вольтовых, тут я не подскажу. как-то в голову не приходило подобное реле использовать для измерений параметров фазировки. А простое наличие отсутствие проверять конечно можно любым реле.
Добрый вечер. Всё таки тема зацепила. Я не знаю досконального схемотехнического решения ПР 110. Но думаю что по типовой схеме. В основе ЧИП, который имеет питание 5В., и на входа ему нужно не больше 5в. А всё остальное делается через развязку с помощью оптопары. На входе светодиода вам нужно обеспечить ТОК (не напряжение) достаточный для его зажигания до такой степени, чтобы на ответном фотоэлементе (диод, транзистор, фотосопротивление) также возник ток, достаточны для сработки логического уровня микроконтроллера. Поэтому разница в конструкции входов только в величине гасящего внутреннего сопротивления, да ещё для переменки используют оптопары у которых 2 входных светодиода, включенных встречно-параллельно. В нашей задачке напряжение всё равно берётся от 0. Делайте его общим на группу, подбирайте гасящее сопротивление на каждую фазу и экспериментируйте. Ничего не сгорит, хоть у варианта на 220, хоть на 24. Как посчитать сопротивление я писал ранее, посмотрите. Но перекос фаз на ПР110 Вы не поймаете, слишком большой разбег между логическим 0 и 1.
С уважением к пытливым умам.
maximov2009 Таки и я досконально не знаю схемотехники, просто читаю документацию на ПР110, где черным по белому указано, что входы сгрупированы по 4 штуки без гальванической развязки.
Можно подать на одну группу одну фазу, на другую группу другую фазу.
И я думаю, что не спасет прибор если использовать разделительные трансформаторы.
А вот использовать на 24В варианте оптопары в принципе можно, но тут не скажу, можно ли будет мерять "фазировку", ну и учитывая, что быстродействие не такое уж и большое, выше уже отметили, не имеет просто смысла.
1. увеличиваем программу лишними расчетами - увеличиваем время цикла
2. отбираем входы, которые можно пустить на более полезные нужды
Собственно 220 волтьтовый вариант я так и применял. Взял одну фазу в доме, завел на ПР и раскидал на управляющие выключатели и вернул обратно.
Силовые части подключал через промежуточные реле от тех фаз, которыми запитаны группы.
Использовать встроенные реле из-за безопасности не стал, ибо даже на лампочках случаются КЗ и проще поменять силовое реле, нежели весь ПР.
Добрый день. Не поленился нарисовал классическую схему внутреннего устройства входных цепей дискретных входов любого контроллера. Думаю, что у ПР 110 внутри нечто подобное. Но если тема не иссякнет придётся уточнить у производителей. Как видите оптопары уже внутри, ничего выдумывать не надо. Пример взял для питания входов по переменке как у ПР110 на 220в. Как видите если взять общий 0, то на входа хоть от 10 разных фаз подавайте. Вообще это групповое объединение сделали только для экономии контактов на колодке (по моему мнению). Обычно всё равно общие концы объединяют, если питание всех датчиков от одного блока питания.
maximov2009 читаем документацию
Рисунок Б.6 – Подключение к ПР110-х.12х.8х дискретных датчиков с выходом
типа «сухой контакт»
Внимание! На переменном токе все входы внутри группы должны работать от одной
фазы. Разные фазы напряжения допустимо подключать только между группами входов.
страница 36 по ПР110.
Совершенно не важно, как организованы входы, но если входа в группе не имеют гальванической развязки, подав две разные фазы убьете входные цепи. То, что будет после оптопар выживет, то, что до, умрет.
И снова здравствуйте. Хорошо когда есть настойчивые люди. Нашел всё таки схему входов и на 220 и на 24. Оказывается есть в новом описании, у меня уже устаревшее. Выкладываю в приложении. Судя по схеме примерно всё как я и указал раньше. Единственно только они оставили гальваническую связь по земле первичных и вторичных цепей (что в принципе не обязательно). Судя по схеме всё должно работать, как я и писал ранее. За одним небольшим исключением, кажется я понял почему они запрещают питать 1 группу от разных фаз. Просто на мой взгляд из-за плотности монтажа межфазное напряжение может перекрыть дорожки и тогда точно трындеццццц. Я с ПР на 220 не работал, только на 24. Там таких сложностей нет. Вообще то именно по входам вопрос интересный и можно его задать производителям.
С уважением к пытливым умам.
maximov2009 да, я видел эту часть схемы. Вот как раз и интересно, что произойдет с резисторами на входах одной группы, так как между входами у нас уже будет 380 Вольт, а так же, что произойдет если на линии у нас отвалится Ноль.
Как-то нет желания проводить испытания на "кроликах", раз уж в документации указали, что нельзя, значит строим схемы согласно полученным указаниям.
Ну и как выше уже обозначали, незачем строить на ПР контроль фаз, для этого есть специализированные устройства, занимающие гораздо меньше места, работающие быстрее ПР. Ну правда цена иногда на них кусается, если взять Telecomunique (вроде так пишется) с максимальными возможностями измерений, то ее стоимость порядка 5 т.р. Но оно того стоит, чем насиловать ПР...
Может кто сделает макрос калькулятора ПАСХИ - на выходе месяц и число ,на входе год.;) :) (по новому стилю ,православная). Для любителей целочисленной арифметики ,может даже кто лучше сделает ,чем Карл Фридрих Гаусс,пора ,2 века прошло
лучше не сделаю, но вроде верно считает наше время. Один момент, полная версия не пошла на пр110, где то напутал и получались отрицательные числа, решил на вещественных числах промежуточные результаты получать, потом оказалось что можно и двумя макросами обоийтись, так что в 110 тоже должно работать
Спасибо ,Капзап за подарок к ПАСХЕ .(Гаусский вариант) .Может будут еще варианты ,не классические ?
AI , повод сменить подпись и стать профессионалом- практикующим ;) :rolleyes: ,что нам Гаусс ,в стране Кулибиных;
Выкладываю здесь макрос АВР, схему подключения, и алгоритм. Все обкатанно уже на 2-х генераторах.
Выкладываю программу и схему для станции повышения давления. Организованны два типа управления Ручное и Автоматическое. За макрос БУ2ЦН Выражаю большую благодарность Василию Кашубе.
Ошибки нет, посмотрите внимательно схему подключения, пока переключатель в одном из режимов, второй не запустится:)
Ппрограммно делаю другую схему. Поэтому я и выкладываю схему и програму, для того что-бы можно было понять принцип работы
К этой схеме могу приложить карту настроек ЧРП INNOVERT. Пишите в Личку.
Рисую в Visio 2007. Напишите в личку мыло, я Вам скину.
Спасибо ,а почему не сюда ,думаю многим пригодилось бы.есть даже тема специальная http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11043 ,если не жалко конечно .
Выложил бибилиотеку для VISIO http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11043&page=2
Добрый день.
Отпуска кончаются пора поработать.
Выкладываю проект деревообрабатывающего станка. Основные пояснения постарался дать в приложении.
В конструкции используются индуктивные датчики которые срабатывают от выступа, приваренного к движущейся части с фрезой. Движение по участкам осуществляется на разных скоростях. Управление подачей фрезы через два частотника, для каждой фрезы. Сами фрезы включаются в начале 2 участка. Отдельно не вывел в программе их включение, так как не хватило выходов ПР 110. Просто запараллелил с включением второй скорости на частотнике. На схеме видно, правда не разрисовал подключение двигателей к частотникам, но думаю это понятно. Подводка и отводка фрез на высокой скорости (1 участок), рабочий участок (второй) на медленной туда и обратно. Проект пока проверен только на макете, заказчик тянет с воплощением в металл станка.
Особо оригинального в проекте нет, свой макрос я выкладывал ранее. Если кого заинтересуют подробности пишите здесь или в личку. Может кто какой совет хороший даст.
Особая благодарность авторам макросов используемых в проекте.
С уважением.