"При включенной только одной коррекции по температуре в помещении (две другие выключены)
на выходе ua_Tas_cor (уставка притока с учетом коррекции) будет такое же значение как и выходе lv_MV_SP (уставка основного регулируемого параметра), но выход lv_ls Corr(наличие коррекции) будет не активным, что будет говорить о том что корректируется температура не притока, а помещения, т.е на выходе ua_Tas_cor тоже будет "висеть" значение".
Нет не так, при включенной только одной коррекции по температуре в помещении
на выходе ua_Tas_cor будет значение ua_Tas + 𝐿𝐼𝑀𝐼𝑇((ua_Tar−ia_Tar)/2 ; −3; 5, а на выходе lv_MV_SP значение заданной уставки температуры в помещении ua_Tar.
Т.е. при любых (ой) из действующих коррекций значение на выходе ua_Tas_cor (уставка притока с учетом коррекции) будет регулирующим параметром.
Например тогда на вход ua_Tas_cor макроса Heat_W_v1.00 (управление водяным
нагревателем) нужно подключать выход ua_Tas_cor макроса коррекции уставки
Т прит. и текущее значение температуры приточного воздуха ia_Tas
в макросе Heat_W_v1.00 должно изменяться на ia_Tar (текущая температура в поиещении)
и назад в зависимости от основной регулируемого параметра, которое на выходе макроса коррекции уставки.
-
Здравствуйте !
У меня также вопрос о макросе Damper v.1.00 (управление воздушным клапаном).
Из описания на макрос ""если время открытия не задано (ut_Open(s)="0), то нет контроля сигнала от концевого выключателя".
Нет контроля сигнала от концевого выключателя, значит ли это, что выход оb_Open(открыть воздушный клапан)
будет всегда активен при наличии команды cmd_Open и всегда не активен при отсутствии команды cmd_Open, т.е. никаких аварий воздушного клапана фиксироваться не будет ?
В каком состоянии будет при этом выход lv_ls Open (флаг воздушный клапан открыт) ?
На ПР205 в действующей вентустановке при не заданном времени открытия установка
получает сигнал на запуск по значению флага воздушный клапан открыт.