Ничего не понял. Где метки времени не отображаются? Опишите проблему подробнее. Если писали на почту - напишите снова.
По оплате лучше обратится в отдел продаж, вам могут обновить сейчас под гарантийное письмо.
Вид для печати
Помогите, пожалуйста! Делаю необходимые настройки для передачи переменных через OPC в мастерскада...вроде все по книжке, в итоге - ошибка при попытке запуска opc server for codesys v2_0 выдает в мастерскада...не понимаю в чем дело, код написан визуализация нарисована не могу привязать переменные...
Что за ошибка выдается?
Судя по всему у вас просто не запускается сервер и не отдает список тегов. Нужно разбираться с ним - обновить или переустановить.
Настройку делаю в стандартном пакете к кодесис opc конфигуратор...Просто до слез обидно что не понимаю где косяк...
Чтобы убедится что проблема на стороне сервера или в MastrerSCADA проверьте другим клиентом - например Matrikon OPC Explorer:
https://yadi.sk/d/VNFQzC59e9GSp
Помогла установка дров. OPC Core Components Redistributable (x86). Спасибо.
Добрый день!
Подскажите Мастер Скада работает c ПЛК Siemens S7-200?
Если да, то как вставить контроллер в проект?
Через OPC сервер. Если ваш контроллер поддерживает Profinet, то вы можете использовать Multi-Protocol MasterOPC:
http://insat.ru/products/?category=2345
Спасибо за ответы.
Чтобы S7-200 поддерживал Profinet надо добавить коммуникационный процессор СР243-1.
Стоимость его равна стоимости ПЛК, это сильно напрягает.
Нашел вот это:
http://insat.ru/prices/info.php?pid=5376
Доброго времени суток всем.
Только начинаю изучать masterscada и вообще знакомиться с этой областью.
Есть ли на форуме специалисты, которые могли бы проконсультировать лично некоторые элементарные для специалиста вопросы?
Соответственно, не бесплатно, если возникнет вопрос о цене. Очень нужно.
Вам нужно начать с видеопримеров и документации:
http://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/
http://insat.ru/products/?category=1525
Вопросы можете задавать здесь или на support(собка)insat.ru
Я начинал с видеопримеров, но к сожалению ссылки в описании к видео (к файлам) уже не работают. Поэтому попробовать сделать такой же проект, Как и на видео, я не могу. Спрашивал на сайте у менеджера, мне ничего не ответили.
Речь идет именно о тех серверах, что в видео, сконфигурированных именно под те случаи, ибо я скачивал с сайта MasterOPC Universal Modnus Server, но там совсем другие OPC параметры.
И еще такой вопрос: я могу задавать на mail любые вопросы, даже если они касаются просто обучения?
Спасибо за ответы.
Про какой видеопример вы говорите? Про первый?
Вот проект и конфигурация к нему:
http://www.masterscada.ru/files/docu...DA_Project.zip
Прочитайте Readme в нем - там все описано.
Да, это он. Попробовал найти на сайте раздел с подобными архивами - не нашел.
Последняя просьба, скиньте пожалуйста такой же архив, только для второго видео (для всего второго примера 2.1, 2.2, 2.3 и т.д.).
Так они все здесь:
http://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/
Планируется 40 штук ПЛК304 под MPLC связать по ethernet с мастерскада.
Можно ли предсказать/оценить с каким периодом будет скада получать данные с ПЛК, если в опросе c каждого ПЛК будет 10 целых ячеек, и выставит им надо 5 ячеек, период каждого ПЛК около 1000мс ожидаем.
Не станет ли ethernet с таким количеством плк узким местом?
планировали поставить десяток простых EKI-2725 на группы по 4 штуки, и у скада, хотелось бы что-нибудь попроще - например EKI-7626C - как справится такая топология?
Спасибо.
Проблемы быть не должно - контроллеры опрашиваются независимо, каждый в своем потоке. Протокол не тяжелый, так что с сетью проблем возникнуть не должно.
Добрый день!
Можно ли элемент удалить сделать недоступным для оператора?
чтобы он не мог удалить информацию
Вложение 29578
Как/возможно ли на мнемосхеме сделать подтверждение нажатия кнопки? Кнопка от логической команды не фиксированная.
Спасибо
Есть ещё вопрос про элемент "Таблица Уставок"
Работает ли он и как им пользоваться?
Он работает, но он реализован для нашего инженерного отдела. Инструкции по нему пока что нет.
Добрый день! Возникла непонятная ситуация. В проекте на главной мнемосхеме присутствует кнопка открытия Окна объекта, при его открытии главная мнемосхема закрывается, хотя в настройках это не разрешено. Также в Окне объекта выведена кнопка открытия главной мнемосхемы. При её нажатии главная мнемосхема открывается на заднем фоне, а окно объекта не закрывается. Вывел даже отдельную команду с действием закрытия Окна объекта. Её нажатие также не приводит к закрытию окна. Перепробовал уже всё что можно, никак не получается устранить данную проблему
Так что итогом надо - чтобы главная мнемосхема не закрывась?
Включите у окна объекта тип окна - "Новое окно".
Мне нужно чтобы при открытии окна объекта не закрывалась главная мнемосхема. И как нибудь вообще закрыть это окно объекта. Новым окном открывал - всё равно не закрывается, уходит на задний план, стартовое окно не закрывается.
P.S. Переустановил на версию 3.8, стало правильно работать.
Теперь не могу сделать смещение у одного окна объекта - открывается только по центру, хоть ты что делай.
И ещё вопрос: можно как-то сделать, чтобы при запуске проекта не появлялось окно выбора пользователя, а сразу запускался проект (с пользователем по умолчанию, или вообще без пользователя)?
Настройка смещения задается в свойствах окна, на вкладке Окна объекта.
Для того чтобы запустить masterSCADA сразу в режим исполнения нужно создать для MasterSCADA, а затем в свойствах ярлыка указываете запускать MasterSCADA с параметрами - с нужным вам проектом, пользователем и паролем.
Подробнее вы можете прочитать в справке. Раздел "Работа в режиме исполнения - Запуск проекта из командной строки и по ярлыку".
Такой вопрос: есть уставка и измеренное значение температуры. Необходимо фиксировать на тренде только измеренную температуру на -+ 5 градусов выше или ниже уставки.
А что делать с остальными значениями?
Не совсем ясна задача. Опишите детальнее.
Попробую. Есть показания температуры, снимаемые с прибора. Они отображаются на тренде, все хорошо. Возникла задача: допустим у нас уставка 500 градусов, на тренде должны фиксироваться все отклонения от этой уставки в диапазоне +-5 градусов. Т.е. фиксируем все показания до 495 и выше 505, недогрев и перегрев. Если температура попадает в диапазон от 495 и до 505, то фиксации нет. Значение уставки может меняться.
Ещё встретил особенность. Создаю мнемосхему объекта (в добавок к стартовой). На ней располагаю кнопку с действием "Закрыть мнемосхему", и кнопку объекта с главной схемой. Выяснилось, что нажатие на любую из них не закрывает мнемосхему. Максимум переключает на задний план (если не стоит галочки на "Поверх окон"). Это нормальное поведение или я что-то не так делаю? (пробовал все типы мнемосхем: окно, новое окно, документ)
добрый день всем! очень и очень прошу подсказать и хоть чуть научить-где и как прописываются переменные, их адреса и всё что им нужно в пр-20 к готовому проекту. не принимайте это как конкретную тупость просто не работал в этом и имею самое отдалённое представление, но очень надо это знать. Спасибо за ранее.
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли сбросить команду в 0?
У меня есть кнопка с фиксацией. Необходимо, чтобы она "отжималась" по отжатию и по событию (например кнопка сброс).
"Пример":http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post160090 не помог.