Если версия 3.8, то в Pro подойдет.
Сообщения о включении-выключении механизмов и других действий, могут попадать в общий журнал в любых версиях (но нужная версия 3.8).
Компьютер - вкладка Действия
Вид для печати
Сделал так: у команды(которая подтверждением) поставил галочки в графе "сообщения" для оператора. Далее в режиме исполнения нажал команду, в подтверждении выбрал "Нет" . Нажал "Компьютер"-действия там такого сообщения нет. Существует ли способ более удобного просмотра журнала действий - не выходя в дерево проекта ?
Отмененные действия в журнал не записываются.
Для просмотра сообщений вы можете использовать стандартный журнал сообщений.
Создаю прямоугольник с изменяющимся цветом в зависимости от перечеслимой переменной - результата вычисления.
Назначаю цвета на значения.
В работе - переменная меняется, а цвет остаётся неизменным.
Что не так делаю?
Приложите ваш проект и укажите путь к проблемной переменной, мнемосхеме и контролу.
Дело, похоже, в странном поведении штриховки.
Цвет фона меняется если установлен тип штриховки отличный от заполнения и нет и снята галка с прозрачная штриховка.
Сделать фон видимым без штриховки совсем не получается.
Тест во вложении - там только по теме всё.
получилось сделать изменением цвета штриховки и сплошной штриховкой. Странно, что нельзя сделать чистый фон.
Где почитать описание элементов палитры мнемосхем раздела Окна? Интересует в первую очередь элемент таблица уставок.
Добрый день! Подскажите начинающему: Как сделать вывод аналоговых значений на индикатор не по времени, не по изменению, а по изменению другого логического параметра или по условию?
Это как? Выводить новое значение по фронту от другого сигнала?
Используйте ФБ "Повторитель по условию" из закладки "Обработка сигналов".
Спасибо за подсказку! Все работает.
Как получить логический сигнал об изменении аналогового параметра?
Спасибо.
Пример в приложении
Timestamp можно использовать в мастерплк?
Опишите вашу задачу
Для контроллера пример в приложении
Спасибо. Такое тоже изобрёл. Думал, может одноходовка есть.
Доброго времени суток. Вопрос такой - пытаюсь подключиться к OPC UA Мастер Скадой 3.8 выдает "Ошибка загрузки узлов". При попытке прочитать тот же OPC программой UAexpert читается всё нормально. Настройки (адрес) скопировал из программы UAexpert . Может есть какие нибудь дополнительные настройки
А что за ОРС сервер?
Посмотрите в MasterSCADA на вкладке "настройки" в окне настройке, в разделе "Дополнительно" есть группа "Настройки подключения" - можно ее покрутить.
Вопрос по отчету.
Трое суток не пишется отчет, отчеты смотрятся не каждый день поэтому обнаружили случайно, при ручном запуске выдает ошибку как на скане, при чем когда меняю сутки на три дня назад, то отчет создается. При возврате на реальные сутки и время снова та же ошибка.
Короче горю!! Подскажите пожалуйста, куда рыть и что не так?
Вложение 29368Вложение 29369
Видимо в архиве появилось какое то число, которое превышает допустимое для типа Decimal.
Вы используете в отчете какой то подсчет итогов? нужно там в первую очередь искать.
Да подсчет итогов есть, а как эту бяку отловить то ? Данные то идут нормальные..
еще несколько сканов, может что то увидите, я уже голову сломал.
А если грохнуть архив по объекту, поможет? (естественно старый скопировать)Вложение 29371Вложение 29372Вложение 29373
Куда у вас идет архивация - в базу данных или в файловый архив?
Нужен проект целиком вместе с данными, путь к проблемному отчету и интервал времени за который он формируется.
А такой вариант сработает или про другое? :
"Начиная с 3.6 можно выделить корневой объект, и на вкладке "Архив" выполнить удаление архивов (есть специальная кнопка).
Также можно экспортировать проект (Проект - Экспортировать), экспортированный проект также не содержит архивов."
Тогда вы удалите весь архив. Если это подходит - попробуйте.
Определенные числа нельзя.
Можно удалить только данные конкретного объекта, если использовать кнопку "Удалить" на вкладке объекта "Архив".
Хорошо можно попробовать, завтра в 7:00, после создания автоматического отчета, удалю на этом объекте.
Еще один момент вспомнил у меня на этом объекте 2 отчета, один автоматический, а второй по требованию.
То есть архивы то у них получается разные, а ошибка идентичная.
Почему архивы разные если объект один и тот же?
К Modbus Universal MasterOPC возможно удаленно подключить более 1го OPC-клиента?
При конфигурации OPC сервера клиенты "отвалятся"?
спасибо.
Можно.
При переводе в режим разработки опрос останавливается, клиенты получают сообщение что ОРС сервер приостановлен.
Извините, а почему не получается подключится к OPC даже если он просто находится в работе (если к нему подключены клиенты).
Если на ПК не открыто окно OPC, удаленно через клиента все видим (изменяющиеся значения тегов сконфигурированные в OPC) , если же приложение OPC сервер запущено в работу, то уже не получается подключиться ни удаленно ни на этом же пк к OPC серверу.
Вы пытаетесь подключится двумя разными клиентами с разных ПК?
Здесь может быть дело в том, что при попытке подключения клиент может пытаться запустить новый экземпляр сервера, а не пытаться подключиться к рабочему.
Нужно правильно настроить DCOM. В поставке MasterSCADA есть инструкция по настройке:
c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\Doc\
Пытаемся подключится клиентом с удаленного ПК и с того же ПК на котором установлен и сам сервер.
Надо настраивать DCOM
Немножко гневное письмо - Скада Мастер не ВАМ - вообще! У меня не отображаются метки времени- версия на сервере - 3.6 у сетевых то же 3.6 - расширили до 1000 точек сервер - прислали версию 3.7 - начались баги - сетевые ругаться начали - версии не совместимы - начальнику почтовик свой отдал - пиши! - написал помогли! Сча ВЫ мне советуете обновить версию до 3.8 - у меня ключи - они платные - оплата ВАМ()INSAT будет в июле августе! Скажите - графики не информативны - из-за меток времени - их нет - ничего не понятно - зам глав с линейкой сидеть не будет! терпеть придётся до конца лета - или длл какую нить можно закачать чтоб баг скады исправить!
Пишу просто - - денег отдали- скада хороша - стабильна и ОПС отличный - но меня с этими отчётами задолбали - сил больше нет! Что мне им сказать?
ещё вопрос - у меня мохи стоят - там по четыре порта - итого на сервере 4*5=20 - если добавляю Ваши приборы из импорта в ОПС модбас от инсат (допустим мв 110- 8 а)- они влияют на самописный код для частотников! они просто не дают его опрашивать! Сами лезут в опрос - в одну дырку - до фени им! время опроса и т.д и т.п. Пришлось написать для каждого модуля свой код(с протоколом ОВЕН вообще намучался - но си-шки стоят считают-сделал) и разделить их временными метками- тогда норм! И почему и в скаде не сделать код на луа?