здравствуйте а юстировать можно прямо при подключенным итп-11
Вид для печати
здравствуйте а юстировать можно прямо при подключенным итп-11
Вы ссылку смотрели?
Юстировать нужно самым точным прибором, который у вас есть. Хотя бы приличный мультиметр используйте, не китайский.
Если у вас нет магазина сопротивлений, то можете в качестве нагрузки использовать ИТП-11.
Но лучше поставить точное сопротивление 50 Ом +/- 0.1%,
на 50 Ом при 4 мА будет 0.200 В, при 20 мА будет 1.000 В.
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой: создаю на экране кнопку "Пуск" , выбираю область кнопки через Select и подтверждаю Ok , во ВХОДНУЮ переменную СТАРТ записывается лог. 1 , но она там и остается, а фактически нужен импульс, а не постоянная 1.
Пробовал в программе прикрутить ВХОДНУЮ переменную СТАРТ к входу ТON и выход этого таймера записать в переменную СТАРТ через линию задержки, но как только создаю блок ВЫХОДНОЙ переменной и прописываю туда СТАРТ, то при выборе Select на экране области кнопки "Пуск" и подтверждении ОК, лог.1 больше не записывается.
Получается переменной СТАРТ присваивается статус входной и выходной и после этого она перестает работать .
Сталкивался ли кто с подобным?
Сделал так же кнопку СТОП и задал при выборе области кнопки нажатии ОК запись в переменную СТАРТ лог.0, но хотелось бы чтобы программа сама обнуляла эту переменную.
Подскажите решение
Вот так можно (макрос bSEL внутри архива)
Вложение 79753
Два варианта, через триггер (импульс на цикл) и через таймер ТР (импульс на 1 сек) Вложение 79755
В настройках выходной переменной, проставить запись в конце цикла - ДА
Еще один вариант.
В переменную не записываете 1, а ставите инвертировать
Вложение 79756
и обрабатываете через XOR
Вложение 79757
Спасибо, попробую!