Здраствуйте у меня проблема с пр103 не могу подлкючиться через ethernet Вложение 77988Вложение 77989Вложение 77990
Вид для печати
Здраствуйте у меня проблема с пр103 не могу подлкючиться через ethernet Вложение 77988Вложение 77989Вложение 77990
Спасибо за помощь, помогло
Спасибо за ваш пример работы ПР со СКАДА. Я использую ПР103 и Home Assistant (на Raspberry Pi 4). Home Assistant у меня работает как SCADA. Я в Home Assistant еще прикрутил KNX Smart Home. У меня вопрос. Как теперь поднять OPC UA сервер в моем случае? Вложение 78277 Вложение 78279
Никогда не пользовался Home Assistant, поэтому ничего не могу сказать в этом случае.
Насчет Citect - это тоже не мой выбор :) Моя задача заключалась в написании алгоритма котельной и передачи данных в СКАДА.
Добрый день, хотел узнать поддерживает ли ПР103 Modbus - функцию 05 (0x05) Force Single Coil?
А кто мешает открыть Лоджик с ПР103 и посмотреть ? Вложение 78307
Как Мастер поддерживает 0х05 и 0х0f функцию записи бит, но как бит в регистре. То есть например, регистр 0 бит 0.
Для слейва только целочисленные, в которые можно упаковать биты.
Спасибо за быстрый ответ. Просто в документации не было заявлено о поддержке этой функции, а в OL я посмотрел, что функция есть такая, поэтому хотел уточнить.
После обновления ПР103 до последней версии, умер RS485 :(
В онлайн отладке видно что командное слово ушло RS485 на ID 27 но при этом у меня все частники стартуют!
До обновления ПР103 до версии 1.8.3 , Modbus RTU работал!
Вложение 79048Вложение 79049Вложение 79050Вложение 79051