Да, буквально пару минут нашел инструкцию у них на сайте.
Но все равно не понимаю некоторых параметров
Вид для печати
а вы в этом проекте что делаете?
кем создано и что такое "обращение"?Цитата:
Я так понимаю, для этого и было создано обращение через модбас.
и ап чом вообще тогда разговор, если что-то уже кем-то создано?
код от чего? какое это отношение имеет к "проЭкту"?Цитата:
Знакомый программист скинул свой код
тупо написаны какие адреса и что он пытается с ними сделать. никакого отношения к вашей проблеме это не имеет.Цитата:
Вот сижу и не понимаю, что это
такое и как с этим работать.
к модбас не подключаются, это вам не wi-fi :DЦитата:
как можно подключиться к Modbus.
модбас сам по себе не является "объектом"
у вас вопросы даже не новичка, а вообще постороннего человека. начните с азов, что такое плк и что с ним делать. Хотя бы на том же Овене, по обучалкам.
Попытка в стиле школьника взять чужую программу и с чужой помощью на форуме адаптировать её к какому-то Проэкту - бесполезна
Здравствуйте!
Прошу не ругать за наивный вопрос.
Рекомендуется адреса модулей устанавливать кратные 8 но также возможно установить адреса 1, 2, ...n.
Подскажите в чём причины такого решения и как это может повлиять на качество опроса?
Если имеются в виду овеновские модули Mx110, то они конфигурируются по протоколу ОВЕН, в котором адресуется каждый канал. Адрес первого канала = адресу устройства, адрес второго канала = адрес устройства +1 и т.д. Если Вы планируете перенастраивать модули и их у Вас несколько и они в одной цепочке, то имеет смысл адреса давать адрес следующего устройства = адрес предыдущего + кол-во каналов в предыдущем. Тогда Вы сможете перенастраивать модуль не исключая из цепочки.
Добрый день! Прошу дать совет! Возникла проблема, обратился к вашим официальным дилерам в Казахстане по замене блока Данфос на альтернативу. Скинул тех задание с оборудованием, которое у меня уже было, они посоветовали мне блок ТРМ 1032. Я приобрел этот блок, но возникли проблемы по подключению к седельному клапану Данфос AV24- MFT. На мой вопрос почему не работает клапан от этого блока, они после долгих раздумий сообщили мне, что блок с таким клапаном совместить нельзя. Нужно приобретать в сборе дополнительно новый клапан. Подскажите, пожалуйста, возможно ли подсоединение к транзисторным выходам управления КЗР такого клапана путем сбора дополнительной схемы через реле на время доставки рекомендованого ими нового клапана?
Не знаю, почему вы задаёте вопрос именно в этом разделе, но вам нужно устройство, преобразующее сигналы "открыть/закрыть" от ТРМ в аналоговый сигнал 0...10В, управляющий клапаном.
В принципе, можно такое сделать на ПР200 с аналоговым выходом 0...10В.
Вот только время поставки ПР наверное соизмеримо с временем поставки нового клапана.
Вы задали вопрос не в той теме.
Но отвечу.
Для данного привода, вне зависимости от клапана, нет режима 3-позиционного управления. Поэтому или меняйте привод на 3-х позиционный + реле, желательно твердотельные, или меняйте контроллер на ТРМ1032М с аналоговым выходом. Я бы потребовал от дилера замены контроллера.