Если мне не изменяет память, то регистр = coil / 16, бит = coil mod 16
Вид для печати
ДОКЛАДЫВАЮ! Сегодня тестировал всё это!
Вложение 76983 Вложение 76984
Итак, ДА! Область памяти Coils и Регистров в ПРке пересекаются, а у WirenBoard - НЕТ!
* У них в карте есть Coil 0, 10, 11, которые управляют пищалкой и светодиодами на датчике.
* Эти Coils внутри ПРки накладываются на Регистр с номером 0 (потому что Coils от 0 до 15ти - это регистр в 16 бит)
* Из-за этого наложения НЕ удаётся добавить в ПРку Регистр 0, в котором хранится температура с датчика
* Хорошо, что у WirenBoard в карте есть значени температуры в регистре 4. Тогда это прокатывает.
Я сделал простой пример, который получает с датчика все параметры. Сорри, делал на старом OWL: у меня есть старая ПРка для тестов.
А если чуть повысить версию Лоджика?
Вложение 76986
А еще, это очень на косяк старого Лоджика похоже
Вложение 76987
Вложение 76988
Признаю. Я - лох! Да, это так глючит только на старом OWL, с которого мне иногда удобно разные мелочи тестировать.
Большое спасибо! А то я бы так, пока тестировал, и не знал бы!
На новом можно пересекать адресные пространства.
Единственное, что я пока не могу проверить - это то, будут ли конфликтовать Coils и Регистры, если писать в Coil для включения, например, светодиодов, и читать из региистра 0 температуру.
Наверное я всё же это проверять и не буду, а сделаю так, как сейчас сделал. Тем более что в регистрах 3 и 4 значения температуры и влажности даны с двумя знаками после запятой!
Следющий тест, который я сделаю - это упакую регистры, чтобы читать их попарно (чтобы число запросов сократить). Например регистры 3 и 4 буду читать как DWORD, а потом разбирать на два регистра. Так и адресное пространство ПРки сэкономится тоже.
Добрый день, помогите пожалуйста с элементом. Имеется один вход и два выхода. Требуется элемент с одним входом и двумя выходами. Логика работы такая: подается 1 на вход включается насос 1, со входа снимаем 1 и насос 1 выключается. При следующей подачи 1 на вход включается 2 насос. И так по кругу, логика чтоб работали два насоса по очереди.
Как вариант
Вложение 77017
Много раз подобное обсуждалось, вот мой вариант:
Вложение 77018
Вложение 77019
В смысле, непонятно, что Вам мешает получить элементарные понятия в этой области или взять уже готовое, короче, не знал что такие бывают, спасибо Вам, в смысле, открыли мне глаза!
Спасибо большое, только осваиваю.. В старом мануале по codesys видел этот готовый элемент но в owenlogic не нашел.
Думаю, что тут, скорее, нужен чуть более сложный RST триггер - для принудительного сброса или установки T-триггера при одном неисправном (или выведенном из работы) насосе.
Т.е. это тот же T, но дополненный входами R и S и соответствующей логикой.
Вложение 77024
Вложение 77025
Так у товарища вероятно какая-то теоретическая задача, для практической должно быть предусмотрено выключение, например на ремонт и ручное управление, например насос толкнуть после набивки сальников, типа переключателя режимов работы: "Включён" - "Выключен" - "Автоматический режим". В режим "Выключен" насос должен переходить и по аварии, например срабатыванию тепловой защиты или УЗД при этом в работе останется один насос и переключений не должно быть на неисправный или выключенный из работы насос.
Здесь подобное обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
В смысле, может что-то пригодится, хотя бы сам подход!
Суть ПР100 в данном решении выдавать сухие контакты на два силовых шкафа. В каждом шкафу стоит переключатель ручное управление и автоматическое. Схему вчера всю собрал программу на реле залил. Во всех режимах погонял все работает. Питание несколько раз скидывал, все загружалось и работало. Сегодня с утра, отказалась запускаться горит красная лампочка у треугольника. Не понял в чем проблема. Зашил еще раз, все работает. Питание скидывал. Все загружается. По паспорту причины могут быть такими:сбой программы, ошибка retain, системная ошибка. А как понять в чем причина я не знаю
Покупали две гидравлические тележки с подъемником, где мозгом был ПР100 на 24В, так на первой ПР100 отказал через месяц, на второй через три (горит красная лампочка у треугольника). По гарантии заменили на контроллеры собственного производства, видимо производитель тележек разочаровался в них (задолбался менять по гарантии). Видимо слабенькая защита у них от помех.
Проблема в качестве комплектующих. Слышал, что подобный дефект выявлен и сервисные центры способны заменить дефектные компоненты.
Добрый день.
Подскажите, может кто пробовал подружить ПР200 и считыватель RFID меток?
Требуется тупо получить номер метки ключаВложение 77154.
Может подскажете какой считываеть подойдет и какие нужны настройки ПР200
Как поставлен вопрос, такой и будет ответ. Без издевательств.
Суть в том, что ПР200 НЕ умеет работать со строками. Только с числами, которые передаются по протоколу Modbus. Большинство считывателей будут отдавать данные ключа в виде строки. И они не подходят.
Правильным будет сделать так: взять какой-то контроллер доступа со считываетелем (Z-5R + Считыватель, или Matrix-IIk) и его выход, который открывает замок (он показывает, что ключ считан и верный) завести на вход ПРки.
Брелок работает по Теч мемори. ПР 200 по Модбасу.
Нужно что-то "преобразующее" Не пробовал,но как вариант...
С2000-КДЛ-М(от Болида) Записать сначала в него,потом по Модбас передать в ПР 200.
Не пробовал. Если заинтересует такой вариант-то всё-таки сначала "свяжитесь" с ТП "Болида".
Если есть другие варианты-то мне тоже интересно. Присоединяюсь к вопросу.
Но ПР 200 явно не для СКУД-а и считки "идентификаторов".Вложение 77156
А с другой стороны..Видимо всё-таки решение есть.
Спасибо, попробоую.
Еще вариант нашел: Считыватель IronLogic Matrix-III (мод. RD_All)
У меня около 20 различных испытательных установок (электрические испытания трансформаторов тока и напряжения). Каждая управляется с ПР200. А ПР в свою очередь управляются с компьютеров из БД.
Вот на местах поверки трансформаторов необходимо организовать вход в ПО по ключу.
Дело для меня новое, пока еще не понимаю с какой стороны подойти. Вариант через ПР по протоколоу Modbus рассматриваю.
Судя по картинке, решение есть.
Друзья, подскажите, к какому сетевому регистру привязано состояние дискретных входов у ПР200? В документации не нашёл.
Доброго времени суток! Подскажите знающие! К примеру имеются весы, на них есть тара, вывожу на СП300 данные Float со знаком пока тара есть все хорошо, как убираю тару появляется знак минус как от него избавится в ПР200!? Задача стоит, чтобы просто показывало нули без каких либо значений и знаков!
Благодарю! Макрос limit помог! Переделал его под float все поехало! Махинаций никаких нет! Весы к примеру привел, стоят 200кН s- образные датчики и к ним мощные троса, раздражали заказчика обратные значения введенные погрешностью датчиков плюс тары которая то так ляжет то сяк, и от температуры разной возникали погрешности!)
Без нетто и брутто сделал, просто верхний лимит 20т поставил а нижний 0т.
Да нет, все хорошо работает! Минус не показывает!)
Да, понятно, что не показывает. Но, допустим, система у вас в минус на 50 кг ушла. Панелька ноль показывает - все нормально, но когда грузить будете, то из-за этого вы на 50 кг больше загрузите. Если это допустимо, то ладно.
Теперь по ограничению сверху. Вы ведь и 21 тонну, и 25 тонн можете загрузить (тензодатчик можно перегрузить), но панелька опять же будет показывать 20 тонн
Система в минус не уходит, так как всегда остается от веса тары на датчиках по 200 кг, остальное отправил в тару. Ограничение все равно 18т на beep сигнал панели выходит.
Доброго времени суток!
Собственно искал здесь на форуме ответ на свой вопрос, но тут какая то упоротая система поиска, выдает результат в виде тем, а не сообщений где это упоминается, а перечитывать сотни страниц, времени нет! Может у других норм, но у меня так!
В общем вопрос! Есть такая штука как "защита проекта ключём", да есть описание как это сделать и я это сделал, но все равно не понимаю как это работает, файл как открывался, так и продолжает открываться, с ключем просто открывается, без ключа, открывается и "краснеет", я не понимаю а в чем прикол? ну я так понимаю, он не должен вообще без ключа открываться или я что то не так понимаю? Как это работает, ни где не описано, я не нашел... :)
Я уже все пробовал! И скажу так, что у меня "9-й вагон после восьмого, а не перед десятым", там где поиск организован нормально, проблем не возникает и это почти все форумы, где мне приходилось быть, а у вас это работает как то не так! Это мягко говоря...:)
https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1724655634
Так вот, на то что обведено, я переключиться не могу, не переключается, если вы её имели ввиду, а по другому я не знаю еще как сделать так что бы высвечивались сообщения, а не темы по 400 страниц...
Собствено результат поиска:
https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1724655888
не переключается потому что Вы на ней и находитесь, ереключится надо на поиск по одному типуВложение 78209