Прошу сориентируйте. Влияют ли как-то внутренние часы ПР103 на работу с OwenCloud? То есть, если часы на ПР сбились, то как это повлияет на связь с облаком?
Спасибо!
Связь с облаком по Ethernet
Очень интересно. Ничего не понятно) Модерирует эту ветку кто-нибудь? Производитель что считает по этому поводу?
Встроенные часы не влияют на связь с облаком. Подобные вопросы можете направлять на support@owen.ru.
Насколько знаю на часы(ход времени) влияет гравитация(сила тяжести) и скорость, на первый взгляд это кажется абсурдным, но кажется это уже доказали, в смысле, с этим лучше не спорить!
Поделитесь примером реализации интеграции ПР103 в SCADA
За ранее спасибо!
Небольшая котельная чисто на ГВС.
Котлы работают по очереди (без каскада) и управляются ПР200.
ИПП120 и СМИ2 на ввод и вывод уставок и управления с котельной.
ПР103 управляет насосами котлового контура и ГВС и является мастером для остальных ПР и собирает переменные в СКАДА.
Citect SCADA - только для наблюдения для диспетчера.
Вложение 77947