читайте иногда инструкциюю к приборам, там может встретиться что-то типа такогоЦитата:
не знал что мв110 тормозное устройство, если несложно предложите альтернативу
Время опроса одного входа*:
термоэлектрические преобразователи и унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока, с, не более 0,6 с
– *Опрос входов происходит последовательно, т.е. опрос восьми входов займет время, равное сумме опросов входов с 1 по 8.
вот и всё, что вам надо знать о 8А
плюсуйте сюда фичи модбаса и несложная арифметика первого класса поможет вам можете самим узнать, когда вы получите новые данные с модуля.
более подробно вот здесь пацаны всё распедалили как боги
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35094
альтернативу не предложу, альтернативы как таковой - нет, кроме применения 8АС, там декларируют 5 мс на 1 к***** но у меня в проектах аналоги вторичны плюс требовалась универсальность входов, поэтому опыта работы именно с 8АС как источника оперативных данных, у меня нет.
Поэтому привыкайте к ОВЕН и приспосабливайтесь, в большинстве случаев штатного функционала вполне хватает, а если, к примеру, надо обработать 100 аналогов, то наверное просто нужен другой контроллер
надеюсь это чисто программный затык, уходов в рестарт я не встречал, у меня не настолько сложные программы, чтобы довести контроллер до каки-то пределов\Цитата:
Что может вызывать рестарт плк в принципе ?
это просто разные инструменты для разных задач и на любителя. для онлайн наладки ST к примеру просто какой-то каменный век, хотя кому-то это норм.Цитата:
в сравнении с ST показался слабым инструментом
Поэтому лично проще сделать какую-то многоходовую связку на ST в виде блока и вставить её в CFC