Установить у источников значение до опроса - Выкл.
Вид для печати
Установить у источников значение до опроса - Выкл.
На тренде значение через закладку показывается 0,79 в этот же момент времени в том же тренде в значениях стоит 0,81. Интерполяция отключена.
значение меняется медленно. Если смотреть по значениям - за 7 минут меняется с 0,82 до 0,79. 0,79 только в самом конце около 30 сек.
Почему такое происходит? Как увидеть на тренде правильное значение?
Приложите скриншот описывающий проблему - так ничего не понятно
в приложении скрин. Смотрим на плотность
Вложение 27729
Посмотрел архив данных плотности. В этот период нет изменений и предыдущее значение 0,81. Следующее значение 0,79. Похоже, в значения ставятся предыдущее/последнее значение, а на графике уже следующее, либо интерполяция.
На графике есть интерполяция? Как выключить?
Приложите проект с данными (заархивируйте папку проекта) и укажите путь к данному тренду.
Проект большой очень.
Такое впечатление, что на графике работает интерполяция, если включить интерполяцию на значениях, то величины совпадают. Как выключить интерполяцию на графике?
Архивирование идет с моделированием ступеньки.
Единственный вариант интерполяции - это настройка "Сегменты" (см. приложение).
Вряд ли она у вас там включена. Да и не похоже на интерполяцию.
Если навести горизонатльный курсор что выдается?
Здравствуйте! Есть переменная с названием "Режим работы" перечислимого типа, в нем возможны 11 значений (0-отключен, 1-включен, 2-тест и так далее) , которые я сам вбил. Как мне настроить событие, чтобы при изменении значения переменной (например, при переходе от состояния включен (1) в состояние тест (2)) появлялось соответствующее сообщение?
С помощью модуля события определяете изменение переменной:
http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post93192
На вкладке сообщение пишете нужный вам текст. Если нужно чтобы текст содержал и значение переменной - перетаскиваете в таблицу под полем ввода сообщения.
SCADAMaster, спасибо! Всё заработало.
Подскажите. У меня есть ST программка которая опрашивает состояния окон из ФБ Управление документом, а на выходе в зависимости от открытого окна выдаёт определённую цифру. Так вот в режиме исполнения выход всегда серый недостоверный, хотя входы достоверны. Что делать чтобы ST всегда работала как надо?
При обычном запуске в режим исполнения всё работает, но когда запускаю в режим исполнения с подключенным контроллером то начинаются проблемы. ST никак с контроллером не связана
Пришлите ваш проект и несколько скриншотов демонстрирующих проблему.
Ни с того ни с сего заработало. Теперь другая проблема. После перезагрузки контроллера АРМ не подхватывает связь "на горячую", только после перезагрузки обновляет данные
Какой ОРС сервер у вас используется?
Если Modbus Universal, то попробуйте в настройках узла включить "Реинициализация узла при ошибке".
CodeSys OPC DA
Тогда нужно разбираться с ним.
Если не удастся. То можем предложить альтернативный вариант - выполнять переподключение к ОРС серверу (в MasterSCADA, на вкладке "Опрос" поле "Переподключиться по условию"). Подаете сигнал на переподключение - сервер должен будет закрыться и запустится снова.
Подскажите,
вставляю в объект значение. Вытаскиваю данное значение на мнемосхему. Хочу задавать значение данной переменной с мнемосхемы, но в свойствах значение не могу поставить галочку - разрешить изменение значения, т.к. поле уставки галочки неактивно. Как его активировать? Версия 3.6. Пробовал разные способы, и восстанавливал умолчания, и менял тип переменной и т.д. - не получается.
Значения нельзя задавать с мнемосхемы.
Создайте команду и вытащите ее на мнемосхему - ее изменять можно
Добрый день - при реализации звука штатными средствами, звуки более высоких категорий(приоритетов) не прерывает произведение звука низкой категории.
Нашел скрипт звука в одной из веток. Могли бы вы помочь подсказать как штатными средствами справиться с этой проблемой. Или с помощью данного скрипта. ?
В настоящий момент действительно звук не будет прерываться - как правило звуковые сопровождения короткие, и это не должно быть проблемой.
После того как звук закончен будет воспроизведен следующий
А можете помочь с данной проблемой. https://yadi.sk/d/Je908fAL32LS32 ссылка на вашу программу "Скрипт звука" в ней реализовано однократное проигрывание файла. Можно ли сделать чтобы звук проигрывался до тех пор пока не придет сброс или со входа не будет снят сигнал. 2) можно ли добавить ещё как минимум 2 сигнала на вход, чтобы у этих 3х сигналов был сделан приоритет. (если нет 1го сигнала то играть другие, а если играет 2ой и пришел 1ый то играть первый и тд). И можно было вытащить команду на сброс звука
В приложении другая версия проекта, где скрипт имеет в том числе сигнал для останова воспроизведения. На его основе вы можете сделать собственный алгоритм.
Нарисовал датчик из нескольких простых элементов на своём отдельном окне. Потом вытаскиваю этот датчик как изображение объекта на общую мнемосхему. В режиме исполнения, при наведении на этот датчик, всплывает подсказка в виде положения в дереве проекта. Как убрать эту подсказку?Не могу найти как убрать эту графу.
Можно совсем отключить подсказки.
Система - Режим исполнения - Настройки - Размер подсказок - задайте 0.
Спасибо. А потом отдельным элементам я смогу задать подсказки?
Нет. Это выключит все подсказки.
Подскажите. Мне надо сделать так чтобы простой оператор имел возможность распечатать Журнал, но при этом не имел доступа к кнопкам настройки и прочее. как мне на панели журнала оставить только кнопку печати и сохранения в файл? Может есть какие-нибудь готовые скрипты?Спасибо.
Сделайте свой уровень, и запретите переключение на другие.
Создание собственных уровней описано в видеопримерах по тренду и журналу
http://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/
Здравствуйте
Необходимо запускать исполняемый файл.
Использую Фб запуск процесса, сигнал выполнить присваиваю кнопке без фиксации, но кнопка срабатывает только при длительном нажатие. Как убрать задержку запуска ?
Разобрался, выташил дискретную команду
Как сделать инверсию дискретного сигнала через шкалу?
Через шкалу никак. Используйте ФБ или события.
Добрый день. Правильно ли я понимаю, что ВФБ "Электродвигатель" не работает?
Работает, но только в контроллерах МФК3000
Спасибо. А какие-то аналоги существуют. Необходимо осуществить управление мешалкой.